  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>造價管理>造價管理考點

    住宅工程室內空間尺寸的預控

    來源:233網校 2008年5月24日
      當前,在日常住宅工程質量監督管理中,在接待住宅工程住戶質量投訴處理中,特別在新建住宅工程質量分戶驗收管理中,發現住宅工程室內凈高尺寸、室內開間和進深尺寸,對照施工圖設計文件要求和質量驗收評價要求,其實測實量的尺寸偏差超過允許偏差的現象較多見,也較突出。 
      由于住宅工程室內空間尺寸超偏差現象,一般都發現在施工的完工階段,室內空間尺寸已定型。因此,對超偏差現象的整改和糾正,往往是辦法少、難度大。如果是裝飾裝修工程造成的室內空間尺寸超偏差,比較容易采取整改措施,進行糾正和消除;但如果是結構工程造成的超偏差現象,對其實施整改、糾正時,有時出現技術復雜、操作困難等一系列難點,整改可能陷入束手無策的困境;若不進行整改、糾正,又不能作出驗收合格評價。因此,住宅工程室內空間超偏差現象,已不同程度地成為當前住宅工程質量監督管理的一個新難點。同時研究和探討住宅工程室內尺寸偏差的預控措施,已是一個十分重要和非常迫切的課題。 
      一、規定要求與存在問題
     ?。ㄒ唬┮?guī)定要求按照上海市建設和交通委員會、上海市房屋土地資源管理局印發的《上海市住宅工程套內質量驗收評價導則》的規定要求,對住宅工程室內建筑尺寸,作出兩方面檢查驗收評價要求。 
      1、主控項目:住宅套內房間的軸線定位應符合設計要求,內墻之間的凈距偏差控制在15毫米以內,并要求對每個房間的長、寬兩個方向各測兩點。 
      2、一般項目:住宅室內凈高應符合設計要求,其允許偏差±10毫米,并要求對臥室、起居室(廳)測5點,即四個角測4點(角點距墻邊200毫米),加房間中心測1點;對廚房間、衛生間、樓梯間、陽臺測4點,即四個角測4點(角點距墻邊200毫米)。 
      (二)存在問題在實際檢查中發現:一是有的房間內墻之間凈距實測實量偏差超過允許偏差15毫米的現象較突出,有的大于20毫米,個別的超過30毫米;二是有的房間內墻之間凈距在長、寬兩個方向尺寸或對稱開間、進深尺寸,出現不同程度的一頭大一頭小現象。 
      二、原因分析與檢驗方法
     ?。ㄒ唬┏霈F(xiàn)室內凈高尺寸偏差過大、不符設計要求的主要原因與檢驗方法:
      1、現澆樓層樓板結構的板底標高控制的準確性、可靠性存在過大偏差,影響模板工程板底模板標高不統一、不一致,水平度不水平、不達標,甚至出現不同程度傾斜現象。 
      現澆結構模板安裝的允許偏差及檢驗方法:表面平整度允許偏差5毫米,用2米靠尺和塞尺檢查;對跨度不小于4米的現澆鋼筋混凝土梁板其模板應按設計要求起拱,當設計無具體要求時起拱高度宜為跨度的1/1000—3/1000,用水準儀或拉線、鋼尺檢查;底模上表面標高允許偏差±5毫米,用水準儀或拉線、鋼尺檢查。 
      2、現澆樓板截面尺寸即厚度偏差過大(規范允許偏差為+8毫米,-5毫米,用鋼尺檢查),形成樓板板面高低不平,表面平整度差(規范允許偏差為8毫米,用2米靠尺和塞尺檢查)。 
      3、現澆樓板的模板工程由于砼澆搗過程中承載能力和剛度較差,出現不同程度的輕微下沉現象,形成現澆樓板整體輕微下垂。 
      4、部分模板質量不好、周轉次數多,容易變形、拼接不平,造成現澆樓板傾斜、彎曲、接口高低不平現象。 
      5、砌體施工周期短,灰縫沉實后出現室內凈高尺寸偏差過大。 
     ?。ǘ╅_(kāi)間、進深尺寸出現不同程度的一頭大一頭小現象。 
      1、現澆剪力墻結構的模板拉結不牢,出現漲?,F(xiàn)象,墻面的垂直度、平整度控制的準確性、可靠性存在過大偏差,出現開間、進深尺寸不符合設計和規范要求,出現不同程度的一頭大一頭小現象。 
      現澆剪力墻結構的模板安裝的截面內部尺寸允許偏差為+4毫米,-5毫米,用鋼尺檢查;現澆結構的層高垂直度層高大于5米時允許偏差為8毫米, 層高不大于5米時允許偏差為6毫米,用經緯儀或吊線、鋼尺檢查;現澆結構的表面平整度允許偏差為5毫米,用2米靠尺和塞尺檢查。 