問題1:根據圖示內容和《建設工程工程量清單計價規范》的規定,計算相關工程量和編制分部分項工程量清單。并列式計算接地母線敷設、配管和配線的工程量。
解:
列表計算工程量,編制分部分項工程量清單,見表3-14。
表3-14 分部分項工程量清單
序號 |
項目編碼 |
項目名稱 |
計量單位 |
工程數量 |
計算公式 |
1 |
030204018001 |
配電箱 |
臺 |
1 |
|
2 |
030204031001 |
小電器(單聯單控暗開關) |
個 |
2 |
|
3 |
030209001001 |
接地裝置 (角鋼接地極3根,母線16.42m) |
項 |
1 |
母線=(5+5+2+1+0.7+1.6+0.5)×1.039=16.42m |
4 |
030211008001 |
接地裝置電阻調整試驗 |
系統 |
1 |
|
5 |
030212001001 |
電氣配管(鍍鋅鋼管Ф20沿磚、混凝土結構、暗配)含接線盒4個,開關盒2個 |
m |
18.10 |
管長=4-1.6-0.4+1.8+1.8+2×3
+(4-1.4)×2+1.3=18.10m |
6 |
030212003001 |
電氣配線(管內穿阻燃絕緣導線ZRBV1.5mm2) |
m |
40.20 |
線長=(4-1.6-0.4+1.8×2)×2
+(2+2)×3+(4-1.4)×2×2
+(2+1.3)×2=40.20 m |
7 |
030213004001 |
熒光燈4YG2-2 |
套 |
4 |
|
問題2:根據上述相關費用,計算接地裝置、配管和配線分項工程的工程量清單綜合單價。
解:編制接地裝置、配管和配線分部分項工程量清單綜合單價
⒈ 接地裝置綜合單價:見表3-15A
表3-15A 分部分項工程量清單綜合單價計算表
工程名稱:電話機房照明 計量單位:項
項目編碼:030209001001 工程數量:1
項目名稱:接地裝置 綜合單價:614.57元/項
序號 |
工程內容 |
單位 |
工程
數量 |
其中:(元) |
合計 | ||||
人工費 |
材料費 |
機械費 |
管理費 |
利潤 | |||||
1 |
角鋼接地極制作、安裝 |
根 |
3 |
43.53 |
5.67 |
42.96 |
23.94 |
19.59 |
135.69 |
2 |
角鋼接地極 |
根 |
3.09 |
|
131.02 |
|
|
|
131.02 |
3 |
接地母線敷設 -40×4 |
m |
16.42 |
117.24 |
1.48 |
3.45 |
64.37 |
52.71 |
239.25 |
4 |
鍍鋅扁鋼 -40×4 |
m |
17.24 |
|
108.61 |
|
|
|
108.61 |
合計 |
|
|
160.77 |
246.78 |
46.41 |
88.31 |
72.30 |
614.57 |
表3-15B 分部分項工程量清單綜合單價計算表
工程名稱:電話機房照明 計量單位:m
項目編碼:030212001001 工程數量:18.10 m
項目名稱:電氣配管Ф20 綜合單價:11.71元/m
序號 |
工程內容 |
單位 |
工程數量 |
其中:(元) |
合計 | ||||
人工費 |
材料費 |
機械費 |
管理費 |
利潤 | |||||
1 |
電氣配管(鍍鋅鋼管Ф20沿磚、混凝土結構、暗配) |
m |
18.10 |
35.84 |
10.50 |
3.62 |
19.73 |
16.11 |
85.80 |
2 |
鍍鋅鋼管Ф20 |
m |
18.64 |
|
83.88 |
|
|
|
83.88 |
3 |
接線盒安裝 |
個 |
4 |
4.80 |
8.80 |
0 |
2.64 |
2.16 |
18.40 |
4 |
接線盒 |
個 |
4.08 |
|
9.79 |
|
|
|
9.79 |
5 |
開關盒安裝 |
個 |
2 |
2.40 |
4.40 |
0 |
1.32 |
1.08 |
9.20 |
6 |
開關盒 |
個 |
2.04 |
|
4.90 |
|
|
|
4.90 |
合計 |
|
|
43.04 |
122.27 |
3.62 |
23.69 |
19.35 |
211.97 |