  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

    技術與計量(安裝):室內給水系統(一)

    來源:233網校 2008年5月16日

      5)豎向分區給水方式
    對于層數較多的建筑物,當室外給水管網水壓不能滿足室內用水時,可將其豎向分區。各區采用的給水方式有:
     ?、俚蛥^(qū)直接給水、低區設貯水池、水泵、水箱的供水方式
    這種供水方式是低區與外網直連,利用外網水壓直接供水,低區利用水泵提升,水箱調節流量。適用于外網水壓經常不足且不允許直接抽水,允許設置高位水箱的建筑。在外網水壓季節性不足供低區用水有困難時,可將高低區管道連通,并設閥門平時隔斷,在水壓低時打開閥門由水箱供低區用水。水池、水箱貯備一定的水量,停水、停電時高區可以延時供水,供水可靠??衫貌糠滞饩W(wǎng)水壓,能量消耗較少。安裝維護較麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾。
     ?、诜謪^(qū)并聯給水方式
    分區設置水箱和水泵,水泵集中布置(一般設在地下室內)。適用于允許分區設置水箱的各類高層建筑,廣泛采用。各區獨立運行互不干擾,供水可靠,水泵集中布置便于維護管理,能源消耗較小。管材耗用較多,水泵型號較多,投資較高,水箱占用建筑上層使用面積。水泵宜采用相同型號不同級數的多級水泵,在可能條件下,低區應利用外網水壓直接供水。
     ?、鄄⒙撝苯咏o水方式
    分區設置變速水泵或多臺并聯水泵,從貯水池中抽水。根據用水的水量或水壓,調節水泵轉速或運行臺數。適用于各種類型的高層建筑。這種給水方式供水較可靠,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積,能量消耗較少。水泵型號、數量較多,投資較高,需設置水泵控制調節裝置。
     ?、軞鈮核薏⒙摻o水方式
    各區均采用水泵自貯水池抽水加壓,利用氣壓水罐調節水壓和控制水泵運行。如圖5.1.8所示。適用于不宜設置高位水箱的建筑。氣壓水罐給水方式的優點是水質衛生條件好,給水壓力可以在一定范圍內調節。但是氣壓水罐的調節貯量較小,水泵啟動頻繁,水泵在變壓下工作,平均效率低、能耗大、運行費用高,水壓變化幅度較大,對建筑物給水配件的使用帶來不利的影響。
      ⑤分區串聯給水方式
    分區設置水箱和水泵,水泵分散布置,自下區水箱抽水供上區使用。適用于允許分區設置水箱和水泵的高層建筑(如高層工業建筑)。這種給水方式的總管線較短,投資較省,能量消耗較小。但是供水獨立性較差,上區受下區限制;水泵分散設置,管理維護不便;水泵設在建筑物樓層,由于振動產生噪聲干擾大;水泵、水箱均設在樓層,占用建筑物使用面積。
      ⑥分區水箱減壓給水方式
    分區設置水箱,水泵統一加壓,利用水箱減壓,上區供下區用水。適用于允許分區設置水箱,電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種給水方式的水泵數目少、維護管理方便;各分區減壓水箱容積小,少占建筑面積。下區供水受上區限制,能量消耗較大。屋頂的水箱容積大,增加了建筑物的荷載。在可能的條件下,下層應利用外網水壓直接供水,中間水箱進水管上最好安裝減壓閥,以防浮球閥損壞和減緩水錘作用。
     ?、叻謪^(qū)減壓閥減壓給水方式
    水泵統一加壓,僅在頂層設置水箱,下區供水利用減壓閥減壓。適用于電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種方式的設備、管材較少,投資省,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積。下區供水壓力損耗較大,能量消耗較大。根據建筑物形式,減壓閥可有各種設置方式,如輸水管減壓、配水立管減壓、配水干管減壓、配水支管減壓等。