(二) 噴水滅火系統
1、自動噴水滅火系統
(1)自動噴水濕式滅火系統
自動噴水濕式滅火主要由閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥等組成。能自動噴水,具有控制火勢或滅火迅速的特點。主要缺點是不適應于寒冷地區。其使用環境溫度應介于4℃和70℃之間。
(2)自動噴水干式滅火系統
自動噴水干式滅火系統的供水系統、噴頭布置等與濕式系統完全相同。但在報警閥前充滿水而在閥后管道內充以壓縮空氣。適用于環境溫度低于4℃和高于70℃,并不宜采用濕式噴頭滅火系統的地方。主要缺點是作用時間比濕式系統遲緩,投資較大。
?。?)自動噴水干濕兩用滅火系統
自動噴水干濕兩用滅火系統亦稱為水、氣交換式自動噴水滅火設置。該裝置在冬季寒冷的季節里,管道內可充填壓縮空氣,即為自動噴水干式滅火系統;在溫暖的季節里整個系統充滿水,即為自動噴水濕式滅火系統。
?。?)自動噴水雨淋系統
自動噴水雨淋系統是指有火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥和啟動供水泵后,向開式灑水噴頭供水的自動噴射滅火系統。
?。?)自動噴水預作用系統
自動噴水預作用系統具有濕式系統和干式系統的特點,預作用閥后的管道系統內平時無水,呈干式,充滿有壓或無壓的氣體。該系統既克服了干式系統延遲的缺陷,又可避免濕式系統易滲水的弊病,故適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物。
?。?)重復啟閉預作用滅火系統
重復啟閉預作用滅火系統是指能在火災后自動關閥、復燃時再次開閥噴水的預作用系統。該系統具有自動啟動、自動關閉的特點,從而防止因系統自動啟動滅火后,無人關閉系統而產生不必要的水漬損失。且具有多次自動啟動和自動關閉的特點,在火災復燃后能有效撲救。
?。?)水幕設備。
水幕系由水滴或水霧組成的阻火幕簾。水幕系統不具備直接滅火的能力,一般情況下與防火卷簾或防火幕配合使用,起到防止火災蔓延的作用。
2、水噴霧滅火系統
水噴霧滅火系統是利用水霧噴頭在一定水壓下將水流分解成細小霧狀水滴進行防護、冷卻滅火。
系統的組成:水噴霧滅火系統有固定式和移動式兩種裝置。固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
適用范圍:該系統不僅能夠撲救固體火災,也可用于撲救電氣設備或可燃液體發生的火災。
保護對象:水噴霧滅火系統主要用于保護火災危險性大,火災撲救難度大的專用設備或設施。
用途:由于水噴霧具有的冷卻、窒息、乳化、稀釋作用,使該系統的用途廣泛,不僅可用于滅火,還可用于控制火勢及防護冷卻等方面。
水噴霧滅火系統有固定式和移動式兩種裝置。移動式裝置可起到固定裝置的輔助作用。
固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
3、噴水滅火系統安裝
(1)管道的布置要求
(2)消防水箱、水池及水泵的設置要求
(3)噴頭的布置要求
(4)管道的安裝要求