四、電機與開關柜的安裝
1、電機概述
?。?)電動機分類:電動分為直流電動機和交流電動機;交流電動機分為同步電動機和異步電動機;異步電動機分為鼠籠式感應電動機和繞線式感應電動機。
?。?)電動機型號組成
2、電機的安裝
?。?)電機基礎、地腳螺栓孔、溝道、孔洞、預埋件及電纜管位置和質量的驗收。
(2)基礎驗收。
?。?)電機設備開箱檢查及安裝前檢查,檢查的主要項目(4條)。
?。?)電機的抽芯檢查。
?。?)基礎處理(放線、鏟麻面)、配制墊鐵、地腳螺栓及電機底板。
?。?)電機整體安裝步驟(6條)。
?。?)電機干燥。長期停置不用的電機,其絕緣電阻不能滿足下列要求時,必須進行干燥。
① 1kV以下電機使用1000V搖表,絕緣電阻值不應低于1MΩ/kV;
② 1kV及以上使用2500V搖表,定子繞組絕緣電阻不應低于 1MΩ/kV,轉子繞組絕緣電阻不應低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R00/R15)試驗,吸收比不小于1.3。
干燥方法:
?、?nbsp;外部干燥法(熱風干燥法、電阻器加鹽干燥法、燈泡照射干燥法);
② 通電干燥法(磁鐵感應干燥法、直流電干燥法、外殼鐵損干燥法、交流電干燥法)。
?。?)電機控制和保護設備安裝
?。?)電動機啟動接線(三相異步電動機啟動)。
(10)電機試運行。
電動機第一次啟動一般在空載情況下進行,空載運行時間為2h,并記錄電機空載電流。交流電機帶負荷連接啟動次數,如無產品規定時,可規定為:在冷態時可連接啟動2次,在熱態時可連續起動1次。
?。?1)電機驗收應提交有關資料和文件。