四、鍋爐的規格與型號
每臺鍋爐都用一個規定型號來表示,我國工業鍋爐產品型號由三部分組成,各部分之間用短橫線相連,表示方法如下:
例如,型號為SHL10-1.25/350-AII型的鍋爐,表示為:雙鍋筒橫置式鍋爐,采用鏈條爐排,蒸發量為10t/h,額定工作壓力為1.25MPa,出口過熱蒸汽溫度為350℃,燃用二類煙煤。
又如型號為DZW1.4-0.7/95/70-AII型的鍋爐,表示為:單鍋筒縱置式,往復推動爐排爐,額定熱功率為1.4MW,允許工作壓力為0.7MPa,出水溫度為95℃,進水溫度為70℃,燃用II類煙煤的熱水鍋爐。
五、鍋爐本體安裝
鍋爐按結構裝置可分為火管鍋爐和水管鍋爐。
雙橫鍋筒水管鍋爐屬于散裝鍋爐,安裝比較復雜,其安裝主要程序為:鍋爐鋼架,上下鍋筒,脹管,附屬設備安裝,水壓試驗,筑爐、烘爐、煮爐,定壓和試運行等。
?。ㄒ唬╁仩t鋼架安裝
?。ǘ╁佂舶惭b
?。ㄈ┦軣崦婀茏樱▽α鞴苁┑陌惭b
通常將對流管束,水冷壁管采用脹接法使管端與鍋筒上(或集箱上)的管孔進行連接。
?。ㄋ模┦∶浩靼惭b
省煤器通常由支承架,帶法蘭的鑄鐵翼片管、鑄鐵彎頭或蛇形管等組成,安裝在鍋爐尾部煙管中,水進入省煤器后,經與高溫煙氣換熱使水溫提高。
省煤器在組合前應認真做好檢查工作,先核對支架,再檢查省煤器。鑄鐵省煤器安裝前,應逐根(或組)進行水壓試驗,可避免鍋爐水壓試驗時發生泄漏而拆裝換管的麻煩。每根鑄鐵省煤器管上破損的翼片數不應大于總翼片數的5%,整個省煤器中有破損翼片的根數不應大于總根數的10%;管及彎頭的密封面應無徑向溝槽、裂紋、歪斜坑凹及其他缺陷。對蛇形管,與聯箱管接頭對口前,應仔細檢查聯箱內部,清除雜物;對蛇形管應逐根進行通球檢查,保證暢通無阻。通球檢查時所用的壓縮空氣壓力不低于0.6MPa,通球直徑為管內徑的75%。省煤器安裝時,嚴格注意管排側面、管端與護墻之間的間隙,應符合圖紙規定,以保證自由膨脹。
?。ㄎ澹┛諝忸A熱器安裝
空氣預熱器分為板式、管式和回轉式三種結構形式,常采用的是鋼管式和回轉式預熱器。
?。┻^熱器安裝
過熱器是將鍋筒內產生的飽和水蒸汽,再一次進行加熱,使之成為過熱蒸汽的設備,飽和蒸汽又稱濕蒸汽,經過熱器加熱后變成干蒸汽。
過熱器是由進、出口聯箱及許多蛇形管組裝而成的,按照傳熱方式的不同,過熱器可分為低溫對流過熱器、屏式過熱器和高溫輻射過熱器。對流過熱器大都垂直懸掛于鍋爐尾部;輻射過熱器多半裝于鍋爐的爐頂部或包覆于爐墻內壁上。過熱器是將飽和蒸汽加熱到一定溫度的表面式換熱器,對于大容量鍋爐的過熱器都布置在煙溫較高的區域內,其蒸汽溫度和管壁熱負荷都很高,所以,過熱器的材料大多采用一些含有鉻、鉬、釩等元素,具有良好高溫強度性能的耐熱合金鋼制造。