近亲乱中文字幕久热,午夜天堂电影在线,亚洲91最新在线,老熟女一区二区免费视频

<center id="w8c0s"><optgroup id="w8c0s"></optgroup></center>
  • <dl id="w8c0s"><small id="w8c0s"></small></dl>
    <dfn id="w8c0s"><source id="w8c0s"></source></dfn>
    <abbr id="w8c0s"><kbd id="w8c0s"></kbd></abbr>
  • <li id="w8c0s"><input id="w8c0s"></input></li>
    <delect id="w8c0s"><td id="w8c0s"></td></delect>
    <strike id="w8c0s"><code id="w8c0s"></code></strike>
  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

    造價師工程建設技術與計量(安裝)第17講

    來源:233網校 2006年8月29日

    電線電纜穿越防火分區、樓板、墻體的洞口和重要機房活動地板下的纜線夾層等,應進行防火封堵,通常可采用防火枕木等無機阻火材料。
    室內線路敷設應避免穿越潮濕房間。潮濕房間內的電氣管線應盡量成為配線回路的終端。
    (二)室外架空線路
    (1)架空線路的敷設。
    (2)橫擔。橫擔應架設在電桿的靠負截一側。導線在橫擔上的排列應符合如下規律,即當面向負截時,從左側起 L1、N、L2、L3;和保護零線在同一橫擔上架設時,導線相序排列的順序是:面向負載,從左側起為L1、N、L2、L3、PE;動力線、照明線在兩個橫擔上分別架設時,上層橫擔面向負截從左側起為 L1、L2、L3 ;下層橫擔:單相三線時面向負截從左側起為L1、(或L2、L3)、N、PE;在兩上橫擔上架設時,最下層橫擔面向負截,最右邊的導線為保護零線PE。
    (3)架空線。主要用絕緣線或裸線。市區或居民區盡量用絕緣線。絕緣線又分銅芯與鋁芯線兩種。
    郊區0.4kV室外架空線路應采用多芯鋁絞絕緣導線,導線截面統一選用35mm2、70mm2、95mm2、120mm2四種規格。
    (4)室內變臺組裝。
    十一、電纜橋架的安裝
    了解電纜橋架的安裝施工方法。
    十二、火災自動報警系統
    了解火災報警系統的分類、報警區域和探測區域的劃分。
    (一)火災報警系統的分類
    火災自動報警系統中的探測器根據其邏輯電路的設計,目前可分為開關量和模擬量兩種。
    采用開關電路原理的火災報警系統工作原理相對簡單、造價較低,但存在環境適應能力差、誤報率就增高等先天性缺陷。
    模擬量火災自動報警系統,可根據煙霧的濃度。煙霧濃度的變化量、煙霧濃度的變化速率等判斷是否發出預報信號、火災報警信號及故障信號。當火災發生后,值班人員不僅能及時得知火災的發生,而且能夠準確地知道火災位置和報警前后火災蔓延情況。模擬量火災探測器可設置成不同的靈敏度等級以適應不同的監測點和環境的需要。
    (二)報警區域和探測區域的劃分
    報警區域應按防火分區或樓層來劃分。
    下列場所應分別單獨劃分探測區域:(1)敞開或封閉式樓梯間。(2)防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室。(3)走道、坡道、管道井、電纜隧道。(4)建筑物門頂、夾層。
    報警系統包括集中報警器、區域報警器和各種探測器。
    十三、共用天線系統安裝
    了解共用天線安裝要點、CATV系統安裝要點。
    (一)天線的安裝要點
    (1)天線應水平安裝。
    (2)天線高度的選擇。通常電視頻道低的天線振子安裝在天線桿的下方,頻段高的安裝在上方。
    (3)接收方向的選擇。應將天線最大接收方向朝向電視臺,有時為了避開干擾可以靈活調整,以求獲得最佳效果為目的。
    (4)天線基座安裝。
    (二)CATV系統安裝要點
    (1)饋線安裝要點。天線組裝完畢以后,用萬用表測量電纜輸入端,不應短路。絕緣電阻應近似于無限大。振子和饋線聯接處要接觸牢固,電阻應為零。各層天線振子都要保持水平,而且其間的安裝距離不小于1.5m。
    (2)天線放大器安裝要點。天線放大器的安裝以在天線桿距離振子1.5-5m為宜。
    (3)分支器安裝。
    (4)前端設備箱的安裝。
    第四節 電氣調整實驗
    一、電氣調整的三個階段
    了解單體調試、分系統調試、整體凋試的具體內容。
    工程調試的全過程由以下三部分組成:
    (1)單體調試:指電氣設備及元件的本體試驗和調校。
    (2)分系統調試:指可以獨立運行的一個小電氣系統的調試c
    (3) 整體調試:指成套電氣設備的整套啟動調試。
    上述電氣調試全過程的三個組成部分均指電氣自身系統的調試,不包括電氣帶動機械設備的試運(試車)工作內容。
    二、電氣設備試驗
    熟悉電氣設備基本試驗、專項調試的內容和要求。
    電氣設備試驗按功能劃分為兩大類:一類為“絕緣試驗”,另一類為“特性試驗”。前者為共性試驗,故稱“基本試驗”。 
    (一)基本試驗 
    (1)絕緣電阻測試:用兆歐表測量絕緣電阻。 
    (2)直流耐壓(漏泄)試驗:對電力電纜和電機等電容較大的電氣設備,可用直流耐壓試驗來代替絕緣電阻測試,能同時測出被試物的直流耐壓和泄漏電流,分析出被試物的絕緣缺陷。
    (3)交流耐壓試驗:鑒定電氣設備的承壓能力。其試驗電壓一般為設備額定電壓的1.875-3倍。
    (4)直流電阻測試:主要指測量變壓器、電機、電抗器等各相線圈繞組的直流電阻值。
    (5)介質損失角的測量。
    (6)電容比的測量:用測量電容比法來檢驗纖維絕緣的受潮狀態是最有效的方法。
    (7)三倍頻及工頻感應耐壓試驗:對變壓器、電抗器等設備的主絕緣進行感應高電壓耐壓試驗,以考核繞組間、匝間絕緣耐壓能力。
    (8) 沖擊波試驗:沖擊波試驗是檢驗電氣設備承受雷電壓和操作電壓的絕緣性能和保護性能。
    (9)局部放電試驗。
    (10)接地電阻測試:用接地電阻測試儀測試接地裝置的接地電阻值。如接地裝置的接地電阻達不到標準時,應加“降阻劑”或增加接地極的數量或更換接地極的位置后,再測試接地電阻直到合乎標準為止。
    例:某變壓器,其線圈繞組的絕緣材料為纖維材料,檢驗其纖維絕緣受潮狀態的最有效方法是( )。
    A. 絕緣電阻測試 B.介質損失角的測量
    C.局部放電試驗 D.電容比的測量
    答案:D
    例:在接地電阻達不到標準時,應采取的措施有( )。
    A. 加降阻劑” B.增加接地極的數量
    C.增加接地極的埋入深度 D.更換接地極的位置
    答案:ABD
    (二)電氣設備的專項調試
    電氣設備的專項調試包括:電力變壓器的專項調試、斷路器的專項調試、電機的專項調試和避雷器的專項調試。

     

     

     

     

     


     

    登錄

    新用戶注冊領取課程禮包

    立即注冊
    掃一掃,立即下載
    意見反饋 返回頂部