if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; (三)防雷系統
屬于防雷系統的有避雷網、避雷針、獨立避雷針、避雷針引下線等。
(四)接地系統
接地系統包括接地極、戶外接地母線、戶內接地母線、接地跨接線、構架接地、防靜電等。
七、配管配線工程
熟悉配管配線工程的安裝方法和具體要求。重點是管子的選擇、連接、加工方法。
配管配線是指由配電箱到用電器具的配電線路。按敷線的方法分為明配線和暗配線兩種。
(一)管子選擇及適用場所
(1)電線管:管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。
(2)焊接鋼管:管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。
(3)硬塑料管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度次于鋼管,適用于腐蝕性較大的場所的明、暗配。
(4)半硬塑料管:剛柔結合,易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。
(二)管子的連接
管與管的連接采用絲扣連接,禁止采用電焊或氣焊對焊連接。用絲扣連接時,要加焊跨接地線。
(三)管子的安裝
(1)明配管的安裝。主要內容是測位、劃線、打眼、埋螺栓、鋸管、套絲、爆彎、配管。接地、刷漆。安裝時管子的排列應整齊,間距要相等,轉彎部分應按同心圓弧的形式進行排列。電氣管應敷設在熱水管或蒸汽管下面。
(2)暗配管的安裝。安裝工作內容為測位、劃線、鋸管、套絲、煨彎、配管、接地、刷漆。
(四)防爆場所的配管配線
爆炸危險場所使用的電纜線和導線,其額定電壓不應低于線路的額定電壓,且不低于500V。絕緣導線必須敷設在鋼管內,嚴禁用明線敷設。
八、起重設備電氣安裝
熟悉起重機的電氣設備安裝施工工序和要求。
起重機的電氣設備安裝包括電氣設備檢查、小車滑觸線安裝、電纜敷設、過橋管線敷設、管內穿線、接線、燈具安裝等內容。
起重設備配電施工工序內容:
(1)滑接線的布置。
(2)滑接線支架的安裝。
(3)絕緣子的安裝。
(4)滑接線的固定。
(5)滑接線連接:多采用焊接。搭接件所用角鋼、扁鋼、圓鋼的規格與滑接線規格相同。
(6)滑接線膨脹補償裝置的安裝?;泳€每隔30-50m或跨越建筑物伸縮縫處應設膨脹補償裝置。
(7)滑接線信號燈安裝。
(8)防銹。
(9)移動軟電纜安裝。
(10)滑接線或軟電纜相間或各相對地間進行絕緣電阻測試。
(11)驗收并提交有關資料文件。
九、電梯電氣的安裝
了解電梯電氣設備安裝施工工序和要求。
(一)安裝控制柜和井道中間連接箱(接線箱)
控制柜跟隨曳引機,一般位于井道上端的機房內。
(二)安裝分接線箱和敷設電線槽或電線管
(l)安裝分接線箱和敷設電線槽。
(2)安裝分接線箱和敷設電線管。
(三)安裝極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置
(四)安裝層樓指示器、選層器
(五)安裝召喚箱、指層燈箱、千簧管換速平層裝置
(六)固定電纜架、掛扎軟電纜和配接線
(七)電氣控制系統的保護接地或接零
采用保護接地時,接地電阻不得大于4fi;采用保護接零的電氣設備不應又作保護接地。
例:電梯安裝中,其極限開關應選用經改制的( )。
A.隔離開關 B.負荷開關
C.油開關 D.鐵殼開關
答案:D
十、架空線路
了解架空線路敷設的一般規定和要求,熟悉架空線路敷設方法。
(一)室內線路敷設的一般規定
室外低壓配電線路的電壓降,自變壓器低壓側出口至電源引人處,在最大負荷時的允許值為其額定電壓的4%,室內線路(最遠至配電箱)為3%。
室內插座回路與照明回路宜分別供電,其供電半徑不宜超過50m。不同回路不應同管敷
設。