2、銅及銅合金管道安裝
(1)銅及銅金管的切口可用手工鋼鋸、砂輪切管機;因管壁較薄且銅管質地較軟,制坡口宜采用手工挫;厚壁管可采用機械方法。
(2)銅及銅合金管的連接方式有螺紋連接、焊接(承插焊和對口焊)、法蘭連接(焊接法蘭、翻邊活套法蘭和焊環活套法蘭)。
(3)黃銅管焊前預熱溫度為:壁厚為5-10mm,400-500℃;壁厚大于15mm時,550℃;黃銅管采用氧一乙炔焊時,預熱寬度以焊口中心為基準,每側150mm;焊接后,焊縫應進行焊后熱處理,其溫度為400-450 ℃;軟化退火處理為550-600 ℃。熱處理應在焊后及時進行。
(六)鑄鐵管道安裝
鑄鐵管采用承插連接。包括:(l)管口處理。(2)連接材料準備:①油麻;②橡膠圈;③石棉水泥;④自應力水泥;⑤青鉛。(3)捻口:①打油麻;②打橡膠圈;③石棉水泥填料密封;④自應力水泥填料密封;⑤青鉛填料密封。(4)養護。
(七)塑料管道安裝
1、常用塑料管道。
常用塑料管有硬聚氯乙烯管、聚丙烯管、耐酸酚醛管,工程塑料(ABS)管等。
2、塑料管道安裝。
(1)管材檢查。
(2)管子切斷采用機械方法,一般用粗齒鋸條的手工鋸或木工鋸。管段坡口可用木工挫加工,也可采用機械方法。
(3)塑料管的連接方法有粘接、焊接、法蘭連接和螺紋連接
(八)襯膠管道安裝
1、襯膠管
村膠管是在金屬管內部補上橡膠,達到既耐腐蝕,又能滿足管內介質溫度、壓力要求的目的。襯里用橡膠通常采用硬橡膠或半硬橡膠,或采用硬橡膠(半硬橡膠)與軟橡膠復合襯里。
襯膠管的使用壓力一般低于0.6MPa,真空度不大于0.08MPa(600mmHg)。硬橡膠村里的長期使用溫度為0-65℃,短時間加熱允許至80℃;半硬橡膠、軟橡膠及硬橡膠復合襯里的使用溫度為-25-75℃,軟橡膠襯里短時間加熱允許至100℃。
2、襯膠管道的預制
3、襯膠管道的安裝
例:襯膠管在安裝前,應檢查襯膠是否完好,其檢查方法有( )。
A.電解液法
B.超聲波法
C.檢波器法
D.目測法
答案:ACD
五、高壓管道系統
(一)高壓管道的分級及要求
1、高壓管道的分級
高壓管道是指工作壓力為10MPa<p<100MPa的管道,對于工作壓力>9刀MPa且工作溫度。500℃的蒸汽管道,也可升級為高壓管道。
高壓管道按壓力和溫度可分為不同的等級;
(1)按壓力分級:按公稱壓力分為10MPa、15MPa、16MPa、20MPa、25MPa、28MPa、32MPa、42MPa、50MPa、63MPa、80MPa、100MPa等十二個等級,其16MPa、20MPa、32MPa三個等級最常用。
(2)按工作溫度分級:可分為I級(-40一200℃)、Ⅱ級(201-400℃)和Ⅲ級(>401℃)。
2、高壓管道應符合的要求
(1)高壓鋼管的檢驗。
高壓鋼管外表面按下列方法探傷:
①公稱直徑大于6mm的磁性高壓鋼管采用磁力法。
②非磁性高壓鋼管,一般采用熒光法或著色法。
(2)高壓管螺紋及閥門的檢驗。
(3)高壓管件的選用。高壓管件一般采用高壓鋼管焊制、彎制和縮制。
(二)高壓管道加工
合金鋼、不銹鋼高壓管子應采用機械方法切割。
(三)高壓管子彎管加工
(l)鋼號為15MnV、12CrMo、1Crl8Ni9Ti、Crl8Nil3Mo2Ti的高壓管子,應盡量采用冷彎,冷彎后可不進行熱處理。
(2)采用熱彎時,由于管子加熱將引起力學性能的變化,熱彎時應遵循相關規定。
高壓管子熱彎時,不得用煤或焦炭做燃料,應當用木炭做燃料,以免滲碳。
為了檢查高壓管在彎曲后是否有損傷。高壓管在彎曲和熱處理后,應再進行無損探傷。
(四)高壓管道安裝
高壓管道的焊縫坡口應采用機械方法,坡口型式根據壁厚及焊接方法選擇V型或U型,當壁厚小于16mm時,采用V型坡口;壁厚為7-34mm時,可采用V型坡口或U型坡口。