  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

    造價師建設工程技術與計量(安裝)第11講

    來源:233網校 2006年8月28日

    (2)系統的組成。二氧化碳滅火系統分為全淹沒滅火系統和局部應用滅火系統。
    全淹沒滅火系統是由二氧化碳貯存容器、容器閥、管道、操作控制系統及附屬裝置等組成。按保護區域劃分,全淹沒系統又可分成單元獨立型和組合分配型。
    局部應用滅火系統由二氧化碳貯備鋼瓶、管道、噴嘴、操縱系統及附屬裝置等組成。當保護對象有很大開口或無法形成密閉空間的場所可采用該系統滅火。
    2、鹵代烷滅火系統
    (1)系統的特點及應用趨勢??捎糜趽渚纫兹?、可燃液體、氣體火災、電氣設備及可燃固體的表面火災。鹵代烷滅火劑具有滅火速度快,對保護對象產生污損小的特點,因此廣泛應用于某些不宜用水來撲救火災的場所。鹵代烷滅火劑在滅火實驗或應用過程中會向大氣中排放氟氯物質,對地球大氣臭氧層造成破壞,危害人類生存環境。
    (2)系統的分類組成。鹵代烷滅火劑目前常用的主要有二氟一氯一溴甲烷(CF2ClBr:簡稱1211)和三氟一溴甲烷(CF3Br:1301)。
    鹵代烷滅火系統根據系統的配置方式,有全淹沒滅火系統,局部應用系統和無固定配管系統。
    系統組件有貯存容器、容器閥和瓶頭閥、選擇閥(釋放閥)噴頭(噴嘴)、管材及管附件。
    (四)干粉滅火系統
    1、干粉滅火劑及干粉滅火裝置
    干粉滅火劑是由干粉基料和添加劑混合組成。干粉滅火劑有普遍干粉、多用干粉和金屬干粉之分。
    多用干粉(又稱ABC類干粉)。除可用于撲救B、C和帶電設備火災外,還能撲救一般固體物質火災(簡稱A類火災)。
    金屬干粉(又稱D類干粉)。主要用作撲救鉀、鈉、鎂等可燃金屬火災和BC類火災。
    干粉滅火裝置不適用于撲救諸如硝化纖維、過氧化物等燃燒過程能釋放氧氣或提供氧源化合物的火災;不適用于燃燒過程中具有陰火的火災;也不適用撲救精密儀器、精密電氣設備和電子計算機等發生的火災。
    2、干粉滅火裝置類型
    干粉滅火系統按啟動方式有手動和自動兩種;按安裝方式有固定式或半固定式之分;按系統保護對象有全淹沒和局部滅火系統兩類。
    3、系統組成
    固定式自動控制干粉滅火系統主要由干粉貯罐、干粉滅火劑的氣體驅動裝置、輸氣管、輸粉管、閥類(包括減壓閥、逆止閥、調節閥等)、管道附件、噴頭和自動控制裝置(包括火災探測器、啟動瓶及控制裝置、報警器和控制盤等)等組成。
    (五)泡沫滅火系統
    泡沫滅火系統是采用泡沫液作為滅火劑,主要用于撲救非水溶性可燃液體和一般固體火災。對于水溶性可燃液體火災,應采用抗溶性泡沫滅火劑滅火。
    1、系統的分類及使用范圍
    泡沫滅火系統有多種類型。按泡沫發泡倍數分類有低、中、高倍數泡沫滅火系統;按設備安裝使用方式分類有固定式、半固定式和移動式泡沫滅火系統;按泡沫噴射位置分類有液上噴射和液下噴射泡沫滅火系統。
    (1)低倍數泡沫滅火系統。泡沫發泡倍數在20倍以下稱為低倍數泡沫滅火系統,主要用于撲救原油、汽油、煤油、柴油、甲醇、丙酮等B類的火災。一般民用建筑泡沫消防系統等常采用低倍數泡沫消防系統。低倍數泡沫液有普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液,水成膜泡沫液(輕水泡沫液)及抗溶性泡沫液等幾種類型。
    不宜用低倍數泡沫滅火系統撲滅流動著的可燃液體或氣體火災。此外,也不宜與水槍和噴霧系統同時使用。
    (2)中倍數滅火系統。泡沫發泡倍數在20-200之間稱為中倍數泡沫滅火系統,一般用于控制或撲滅易燃、可燃液體、固體表面火災及固體深位陰燃火災。
    (3)高倍數泡沫滅火系統。泡沫發泡倍數在200-1000之間稱為高倍數泡沫滅火系統,是一種新型的泡沫滅火系統。可用以撲救A類火災和B類火災。高倍數泡沫絕熱性能好。無毒、有消煙、可排除有毒氣體、形成防火隔離層并對在火場滅火人員無害。
    不能用于撲救立式油罐內的火災、未封閉的帶電設備及在無空氣的環境中仍能迅速氧化的強氧化劑和化學物質的火災(如硝化纖維、炸藥等)。
    (4)固定式泡沫滅火系統。
    固定式泡沫滅火系統宜裝置在下列場所:
    l)總貯量大于、等于500m3獨立的非水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
    2)總貯量大于、等于 200m3的水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
    3)機動消防設施不足的企業附屬非水溶性甲、乙、丙類液體貯罐區。
    該系統適用于固定拱頂貯罐,不適用于外浮頂和內浮頂貯罐。
    (5)半固定式泡沫滅火系統。
    半固定式泡沫滅火系統適用于具有較強的機動消防設施的甲、乙、丙類液體的貯罐區或單罐容量較大的場所及石油化工生產裝置區內易發生火災的局部場所。
    (6)移動式泡沫滅火系統。移動式泡沫滅火系統一般由水源(室外消火栓、消防水池或天然水源)、泡沫消防車或機動消防泵、移動式泡沫產生裝置、水帶、泡沫槍、比例混合器等組成。
    該系統具有使用靈活,不受初期燃燒爆炸的影響的優勢。
    2、系統的主要設備
    (1)泡沫比例混合器。
    (2)空氣泡沫產生器。
    (3)泡沫噴頭。
    (4)泡沫液貯罐。
    if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 三、消防管道系統安裝
    (一)管道的連接方式
    (l)低壓流體輸送采用鍍鋅焊接鋼管及加厚管,其連接方式為螺紋連接。
    (2)給水鑄鐵管采用承插式連接,其接口以油麻橡膠圈填充,石棉水泥、膨脹水泥或青鉛打口。
    (3)消火栓系統、自動噴水滅火系統管路的無縫鋼管采用法蘭連接,在保證鍍鋅加工尺寸要求的前提下,其管配件及短管連接采用焊接連接。
    (4)氣體滅火系統管路的無縫鋼管、不銹鋼管及銅管,其公稱直徑等于或小于80mm時,宜采用螺紋連接;公稱直徑大于80mm時,應采用法蘭連接。啟動氣體管道的銅管采用擴口式接頭連接。
    (二)自動噴水滅火系統管道安裝
    1、管道的布置要求
    (1)每個自動噴水滅火系統應設有報警閥、控制閥、系統檢驗裝置和壓力表,樓層較多時宜設置水流指示器及輔助電動報警裝置。
    (2)采用閉式噴頭時,系統應設有延遲器等防止誤報警的裝置。
    (3)采用閉式噴頭的自動噴頭滅火系統的每個報警閥控制噴頭數不宜超過下列規定:
    l)濕式和預作用噴水滅火系統為800個。
    2)有排氣裝置的干式噴水滅火系統為500個,無排氣裝置的為250個。
    2、消防水箱、水池及水泵的設置要求
    水泵的供水管上應安裝止回間和壓力表,并宜安裝檢查和試水用的放水閥門;消防水泵組的總出水管上還應安裝壓力表和泄壓閥。水泵吸水管上安裝的控制閥不應采用蝶閥。
    3、管道的安裝要求
    當噴頭的公稱通徑小于10mm時,應在配水干管或配水管上安裝過濾器。

     


     