根據室外消防給水系統提供的水量、水壓及建筑物的高度、層數,室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:
1、壓水泵和水箱的室內消火栓給水系統
室外給水管網的水量、水壓在任何時候均能滿足室內最高、最遠處消火栓的設計流量、壓力要求。這種方式為獨立的消火栓給水系統。
2、僅設水箱的室內消火栓給水系統
該系統適用于室外給水管網的流量能滿足生活、生產、消防的用水量,但室外管網壓力在1d中變化幅度較大。
3、設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統
適用于室外管網的水量和水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統的初期火災所需水量和水壓的情況。
4、區域集中的室內高壓消火栓給水系統及室內臨時高壓消火栓給水系統
區域集中是指某個區域內數幢建筑共用1套消防水池和消防水泵設備,各幢建筑內的消防管網由區域集中消防水泵房出水管引人并自成環狀布置。
5、分區給水的室內消火栓給水系統
當建筑物的高度超過50m或消火栓處的靜水壓力超過800kPa時,考慮麻質水龍帶和普壓鋼管的耐壓強度,應采用分區供水的室內消火栓給水系統,即各區組成各自的消防給水系統。分區方式有并聯分區和串聯分區兩種。
(二)室內消火栓給水系統主要設備
1、室內消火栓設備組成
室內消火栓設備由水槍、水帶和消火栓組成。
2、室內消火栓的設置
高層民用建筑、高層工業建筑、高架庫房、甲或乙類廠房的消火栓間距不應大于 30m;多層或單層建筑的消火栓間距不應大于 50m。消火栓的栓口應在地面上1.1m處。
(三)消防水泵接合器
在超過4層的廠房和庫房,高層工業建筑、設有消防管網的住宅及超過5層的其他民用建筑內均應設置水泵接合器。
水泵接合器的形式有地上式、地下式和墻壁式3種。
(四)室外消火栓系統
室外消火栓按安裝條件分為地上式和地下式。地上式消火栓大部分露出地面,易尋找和操作,但亦易凍結、易損壞,僅適用于氣候溫暖地區,地下式消火栓設置在消火栓井內,不易凍結和損壞,適用于氣候寒冷地區,但不易尋找和操作。
消火栓距路邊不應超過2m,距房屋外墻不宜小于5 m。
二、噴水滅火系統
(一)自動噴水滅火系統
根據使用要求和環境的不同,噴水火火系統可分為:濕式、干式及預作用式三種類型。噴水滅火設備按射流水霧的特點和用途,又可分成噴霧水冷卻設備、噴霧水滅火設備和噴灑水滅火設備(亦稱噴水滅火設備)。
(1)自動噴水濕式滅火系統。該系統主要由閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥等組成。主要缺點是不適應于寒冷地區。其使用環境溫度應介于4℃和70℃之間,自動噴水濕式系統管間內的工作壓力,不應大于1.2MPa。
(2)自動噴水干式滅火系統。該系統適用于環境溫度低于4℃和高于70℃并不宜采用濕式噴頭滅火系統的地方。主要缺點是作用時間比濕式系統遲緩一些。
(3)自動噴水干濕兩用滅火系統。
(4)自動噴水雨淋系統。系統包括開式噴頭,管道系統,雨淋閥火災探測器和輔助設施。系統的控制方法有兩種:一是利用自動噴淋頭控制閥門而達到控制部分管網的目的;二是在每組干支管上附設感溫探測器來控制進水閥門。這種滅火系統通常安裝在火災危險性較高的場所。
(5)自動噴水預作用系統。該系統由火災探測系統、閉式噴頭、預作用閥、充氣設備和充以有壓或無壓氣體的鋼管等組成。適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物。
(6)水幕設備。一座建筑物或一套裝置如需防止外來火災侵襲,可采用水幕設備來保護,它是能噴出幕簾狀水流的管網設備,主要由水幕頭支管、自動噴淋頭控制閥、手動控制閥、干支管等組成。一般情況下與防火卷簾或防火幕配合使用,也可單獨用來保護。
(二)水噴霧滅火系統
1、系統特點及使用范圍
適用范圍:該系統不僅能夠撲救固體火災,同時由于水霧自身的電絕緣性及霧狀水滴的形式不會造成液體火飛濺,可用于撲救電氣設備或可燃液體發生的火災。
保護對象:水噴霧滅火系統主要用于保護火災危險性大,火災撲救難度大的專用設備或設施。
用途:由于水噴霧具有的冷卻、窒息、乳化、稀釋作用,使該系統的用途廣泛,不僅可用于滅火,還可用于控制火勢及防護冷卻等方面。
2、系統的組成
固定式水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。
離心霧化型水霧噴頭適用于撲救電氣火災及保護電氣設施的場合。
(三)其他常用滅火設施
1、二氧化碳滅火系統
(1)系統的特點及使用范圍。二氧化碳滅火系統是一種物理的、不發生化學反應的氣體滅火系統。
二氧化碳滅火系統主要用于撲救甲、乙、丙類液體火災,某些氣體火災、固體表面和電器設備火災,應用的場所有:
l)油浸變壓器室、裝有可燃油的高壓電容器室、多油開關及發電機房等;
2)電信、廣播電視大樓的精密儀器室及貴重設備室、大中型電子計算機房等;
3)加油站、檔案庫、文物資料室、圖書館的珍藏室等;
4)大、中型船舶貨艙及油輪油艙等。
二氧化碳不適用于撲救活潑金屬及其氫化物的火災(如鋰、鈉、鎂、鋁、鈾等)、自己能供氧的化學物品火災(如硝酸纖維和火藥等)、能自行分解和化學物質火災。