第九講 鋼筋混凝土,預應力混凝土
內容提要
鋼筋混凝土,預應力混凝土的施工
重點難點
一、鋼筋工程:鋼筋連接
二、模板工程
三、混凝土工程:混凝土的制備,混凝土的運輸、混凝土的澆筑、混凝土養護
四、預應力混凝土工程:預應力筋的張拉
內容講解
第四節 鋼筋混凝土工程施工
一、鋼筋工程
(一) 鋼筋驗收
鋼筋進場應有出廠質量證明書或試驗報告,每捆(盤)鋼筋應有標牌,并分批驗收堆放。驗收內容包括查對標牌、外觀質量檢查及力學性能,合格后方可使用。
鋼筋的外觀檢查:
熱軋鋼筋表面不得有裂縫、結疤和折疊。鋼筋表面的凸塊不允許超過螺紋的高度;冷拉鋼筋表面不允許有裂紋和縮頸;鋼鉸線表面不得有折斷、橫裂和相互交叉的鋼絲,表面無潤滑劑、油漬和銹坑。
力學性能檢查:
鋼筋進場時應按規定抽取試件做力學性能檢驗,其質量必須符合有關標準的規定。
鋼筋進場時一般不做化學成分檢驗。鋼筋在加工過程當發現脆斷、焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
例題、鋼筋進場驗收內容一般不包括[ ]。
A、查對標牌 B、外觀質量檢查 C、力學性能
D、化學成分檢查
答案;D
分析:驗收內容包括查對標牌、外觀質量檢查及力學性能,合格后方可使用。
鋼筋進場時一般不做化學成分檢驗。鋼筋在加工過程當發現脆斷、焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。
1.鋼筋加工
鋼筋的加工一般包括冷拉、調直、除銹、剪切、彎曲、綁扎、焊接等工序。
鋼筋冷拉是在常溫下對鋼筋進行強力拉伸,使鋼筋拉應力超過屈服點產生塑性變形,以達到提高強度 (屈服強度)的目的。冷拉時,鋼筋被拉直,表面銹渣自動剝脫,因此冷拉不但可提高鋼筋的強度,而且同時完成了調直、除銹工作。鋼筋的冷拉可采用控制應力或控制冷拉率的方法。
2004考題.鋼筋的冷拉加工可以( )。
A.提高鋼筋的塑性 B.提高鋼筋的韌性
C.提高鋼筋的強度 D.實現鋼筋的調直
E.實現鋼筋的除銹
受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定:
HPB235級鋼筋末端應做180度彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍;當設計要求鋼筋末端做135度彎鉤時,HRB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求;
鋼筋做不大于90度的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。
除焊接封閉環式箍筋外,箍筋的末端應做彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求;當設計無要求時,應符合下列規定:
箍筋彎鉤的彎弧內直徑除滿足受力鋼筋的彎鉤和彎折的有關規定外,尚應不小于受力鋼筋的直徑;
箍筋彎鉤的彎折角度:對一般結構,不應小于90度;對有抗震等要求的結構,應為135度
箍筋彎后平直部分長度:對一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍;對有抗震要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍。
例題、箍筋彎后平直部分長度:對一般結構,不宜小于箍筋直徑的[ ]倍;對有抗震要求的結構,不應小于箍筋直徑的[ ]倍。
A、5,8
B、10,15
C、3,9
D、5,10
答案: D
分析:箍筋彎后平直部分長度:對一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍;對有抗震要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍。