2.鋼筋安裝
鋼筋安裝或現場綁扎應與模板安裝配合。
柱鋼筋現場綁扎時,一般在模板安裝前進行;
柱鋼筋采用預制時,可先安裝鋼筋骨架,然后安柱模,或先安三面模板,待鋼筋骨架安裝后再釘?shù)谒拿婺0濉?
梁的鋼筋一般在梁模安裝好后再安裝或綁扎,梁斷面高度較大或跨度較大、鋼筋較密的大梁,可留一面?zhèn)饶#摻罱壴虬惭b后再釘;
樓板鋼筋綁扎應在樓板模板安裝后進行,并應按設計先劃線,然后擺料、綁扎。
鋼筋在混凝土中應有一定厚度的保護層(一般指在主筋外表面到構件外表面的厚度)。
(三)鋼筋連接
1.焊接連接
優點節約鋼材,改善性能,提高工效,降低成本。
注意當環境溫度低于—5oC,即為鋼筋低溫焊接,應調整鋼筋焊接工藝參數
當風力超過4級時,應有擋風措施。
當環境溫度低于—20。時,不得進行焊接。
分類應用原理
閃光對焊應用于鋼筋縱向連接及預應力鋼筋與螺絲端桿的焊接。其原理是把電能轉化為熱能。待鋼筋被加熱到一定溫度后,即施加軸向壓力擠壓(稱為頂鍛)便形成對焊接頭。
電弧焊廣泛應用在鋼筋的搭接接長,鋼筋骨架的焊接,鋼筋與鋼板的焊接,裝配式結構接頭的焊接和各種鋼結構的焊接。電弧焊是利用弧焊機使焊條與焊件之間產生高溫電弧,使焊條和高溫電弧范圍內的焊件金屬熔化。
電阻點焊鋼筋骨架或鋼筋網中交叉鋼筋的焊接宜采用電阻點焊。鋼筋通電發熱至一定溫度后,加壓使焊點金屬焊合。
電渣壓力焊適用于現澆鋼筋混凝土結構中直徑14-40mm的鋼筋豎向接長。電渣壓力焊是利用電阻熱將鋼筋端部熔化,然后施加壓力使鋼筋焊接為一體。
氣壓焊適用于各種方面布置的鋼筋連接。
當不同直徑鋼筋焊接時,兩鋼筋直徑差不得大于7mm。屬于固相焊接,其機理是在還原性氣體的保護下,鋼材發生塑性流變后相互緊密接觸,促使端面金屬晶體相互擴散滲透、再結晶、理排列,形成牢固的對焊接頭。
例題:氣壓焊不僅適用于豎向鋼筋的連接,也適用于各種方面布置的鋼筋連接。當不同直徑鋼筋焊接時,兩鋼筋直徑差不得大于[ ] mm。
A.3
B.5
C. 7
D.10
答案: C.
2.綁扎連接
同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。
同一連接區段內,縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
對梁類、板類及墻類構件,不宜大于25%;
對柱類構件,不宜大于50%;
當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構件不應大于50%;在梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內,應按設計要求配置箍筋。當設計無具體要求時,應符合下列規定:
箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑0.25倍;
受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于lOOmm。
受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm。
當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭兩端外lOOmm范圍內各設置兩個 箍筋,其間距宜為50mm。
3.機械連接
鋼筋機械連接有擠壓連接和錐形螺紋連接。
(1)擠壓連接。使鋼筋產生塑性變形,靠變形后的鋼套筒對鋼筋的握裹力來實現鋼筋的連接。
(2)錐形螺紋連接。錐形螺紋連接是采用錐形螺紋靠機械力連接鋼筋的方法。它自鎖性能好,能承受拉、壓軸向力和水平力,可在施工現場連接同徑或異徑的豎向、水平或任何傾角的鋼筋。
在施工現場,應按國家現行標準的規定,對鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀進行檢查,并按規定抽取鋼筋機械連接接頭、焊接接頭試件做力學性能檢驗。其質量均應符合有關規程的規定。
鋼筋的接頭宜設置在受力較小處。同一縱向受力鋼筋不宜設置兩個或兩個以上接頭,接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
當受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,設置在同一構件內,的接頭宜相互錯開。
縱向受力鋼筋機械連接接頭及焊接接頭連接區段的長度為35倍d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于500mm。
同一連接區段內,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
在受拉區不宜大于50%;
接頭不宜設置在有抗震設防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密區;當無法避開時,對等強度高質量機械連接接頭,不應大于50%;
直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接接頭;當采用機械連接接頭時,不應大于50%;