一、電氣調整的三個階段
工程調試的全過程由以下三部分組成:
1、單體調試:指電氣設備及元件的本體試驗和調校。如變電器、電機、開關裝置、繼電器、儀表、電纜、絕緣子等元件的本體絕緣、耐壓和特性等試驗和調校。
2、分系統調試:指可以獨立運行的一個小電氣系統的調試。如一臺變壓器的分系統調試包括該系統中的一次開關裝置、變壓器和二次開關裝置等主回路調試以及它的控制保護回路的系統調試。
3、整體調試:指成套電氣設備的整套啟動調試。如一套發電機組的電氣整體調試;一個變壓所的整體調試;一套軋鋼電機的整體調試或一條送電線路的整體調試等等。
上述電氣調試全過程的三個組成部分均指電氣自身系統的調試,不包括電氣帶動機械設備的試運(試車)工作內容。
二、電氣設備試驗
電氣設備試驗按功能劃分為兩大類;一類為“絕緣試驗” ,另一類為“特性試驗”。前者為共性試驗,故稱“基本試驗”。電氣設備必須有良好的絕緣性能才能可靠的可行。
(一)基本試驗
基本試驗包括的10項測試及其內容。
以下的調試項目均為電氣設備的基本試驗以外的調試內容。
1、電力變壓器的專項調試:
電力變壓器專項調試包括的10項測試及其內容
2、斷路器的專項調試:
斷路器專項調試包括的9項測試及其內容
3、電機的專項調試:
電機專項調試包括的6項測試及其內容
4、避雷器的專項調試:
避雷器專項調試包括的4項測試。
例題1.電機的專項調試包括( )。
A. 空載特性曲線試驗
B. 滿載特性曲線試驗
C. 短路特性曲線試驗
D. 開路特性曲線試驗
答案:A C
例題2.在接地電阻達不到標準時,應采取的措施有( )。
A.加“降阻劑”
B.增加接地極的數量
C.增加接地極的埋入深度
D.更換接地極的位置
答案: ABD