  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

    技術與計量(安裝):電氣安裝工程(四)

    來源:233網校 2008年6月12日
      (二)防雷措施
      對于各類防雷等級采用何種措施,則由設計單位來決定。目前所采用的防雷措施主要有以下幾種。
      1、裝設避雷針。為了防止直接雷擊,建筑物、構筑物可裝設避雷針。避雷針由接閃器、引下線、接地體三部分組成。
      當單支避雷針的保護范圍不夠時,可裝設兩支或多支避雷針,將欲保護的建筑物置于各避雷針的聯合保護范圍內。    
      2、安裝避雷帶(網)。為了保護建筑物或構筑物免受直擊雷和感應雷的危害,普遍采用避雷帶和避雷網,它由敷設在建筑物上的接地導體和接地引下線組成。接地導體一般敷設在屋脊、屋檐以及突出水塔、煙囪等處。對于金屬結構的屋頂,應自房屋兩端起每隔18~24m設一根引下線與接地網相連接;鋼筋混凝土的屋頂,應將鋼筋焊接成網與接地網相連接。對于第一類防雷設施的建筑物、構筑物,可在非金屬材料的屋頂上面裝設5×5(m)格子金屬網,再將金屬網用引下線與接地網相連接。對于第二類防雷的建筑物、構筑物,可在非金屬材料結構易遭受雷擊的部位裝設避雷帶,也允許在屋頂上裝設避雷針,其引下線沿墻敷設并接地。
      3、安裝避雷器。避雷器是用來防護雷電產生的高電位沿線路侵入變電所或其他建筑物內。當線路上因雷擊產生高電位時經避雷器對地放電,可以保護電氣設備的絕緣免遭損壞。
      避雷器分閥型避雷器、管型避雷器和保護間隙。管型避雷器一般只用于變電站的進線段,有時也用于保護線路的個別薄弱環節。對于一般建筑物的進戶線可用比較簡單的保護間隙保護。     
      5、特殊建筑物、構筑物的防雷及措施。
     ?。?) 露天可燃氣體貯氣柜的防雷。氣柜壁厚大于4mm時,一般不設接閃器,但應接地。板壁上接地點不應少于2處,其間距不應大于30m,沖擊接地電阻不應大于30W。
     ?。?)露天油罐的防雷。  
      1) 易燃氣體閃點低于或等于環境溫度的開式貯罐和建筑物,正常時有揮發性氣體產生的屬于一類防雷建筑物,應裝設獨立避雷針,沖擊接地電阻不大于10W。   
      2) 帶有呼吸閥的易燃液體儲罐罐頂鋼板厚不小于4mm,屬于第二類防雷建筑物,可在罐頂直接安裝避雷針,沖擊接地電阻不大于10W。
      3) 可燃液體儲罐壁厚不小于4.mm,屬于第三類防雷建筑物,不裝避雷針,只做接地,沖擊接地電阻不大于30W。
      4) 浮頂油罐、球形液化貯罐壁厚大于4mm,只作接地,但浮頂與罐體應用截面為25mm2的軟銅線或鋼線可靠連接。
      5) 接地式油罐覆土在0.5m以上者,可不考慮防雷設施。如有呼吸閥引出地面,在呼吸閥處需作防雷處理。
     ?。?)輸送可燃氣體、易燃或可燃液體的戶外架空管道的防雷??稍诠艿朗级?、終端、分支處、轉角處以及直線部分,每隔100m處做接地,沖擊接地電阻不大于30W。
     ?。?)水塔的防雷。水塔屬于第三類防雷建筑物。利用水塔頂上周圍鐵柵欄作為接閃器,或裝設環形避雷帶保護水塔邊緣,并在塔頂中心裝一支1.5m高的避雷針。沖擊接地電阻不大于30W,引下線一般不少于2根,間距不大于30m。
     ?。?)煙囪的防雷。煙囪屬于第三類防雷建筑物。磚煙囪和鋼筋混凝土煙囪采用裝在煙囪上的避雷針或用避雷帶保護,多根避雷針應用避雷帶連接成閉合環。沖擊接地電阻不大于20~30W。    
      (6)高層建筑物的防雷?,F(xiàn)代化高層建筑的防雷接地、電氣設備的保護接地和工作接地是混合在一起的,組成混合接地系統。利用建筑物的鋼筋混凝土基礎做接地樁,接地電阻通常為4W以下。盡管利用基礎鋼筋等自然接地體已可滿足接地電阻的要求,但仍然需要裝設水平的人工接地體,將主要的建筑物基礎連成接地網,這對均衡電位等有好處。
     ?。ㄈ┓览紫到y(tǒng)安裝方法及要求
      屬于防雷系統的有避雷網、避雷針、獨立避雷針、避雷針引下線等。    
      (四)接地系統安裝方法及要求
      接地系統包括接地極、戶外接地母線、戶內接地母線、接地跨接線、構架接地、防靜電等。
      1、接地極制作安裝。接地極制作安裝分為鋼管接地極、角鋼接地極、圓鋼接地極、扁鋼接地極、銅板接地極等。常用的為鋼管接地極和角鋼接地極。 
      2、戶外接地母線敷設。戶外接地母線大部分采用埋地敷設。接地線的連接采用搭接焊,其搭接長度是:扁鋼為厚度的2倍(且至少3個棱連焊接);圓鋼為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的6倍;扁鋼與鋼管或角鋼焊接時,為了連接可靠,除應在其接觸部位兩側進行焊接外,還應焊以由鋼帶彎成的弧形卡子,或直接用鋼帶彎成弧形(或直角形)與鋼管或角鋼焊接?;靥钔習r,不應夾有石塊、建筑材料或垃圾等。    
      3、戶內接地母線敷設。戶內接地母線大多是明設,分支線與設備連接的部分大多數為埋設。施工時要符合相關的規范要求。    
      七、起重設備電氣安裝
      (一)起重機的配電方式
      起重機一般采用專用滑觸線配電。在爆炸危險場所H-l級、H-2級火災危險場所,采用軟電纜配電。對滑觸線有嚴重腐蝕性的場所,電動葫蘆的軌道直線長度在10m以下時,也采用軟電纜配電?;|線一般采用鋼材。大、中型起重設備的滑觸線一般用角鋼,小型起重機可用圓鋼,對某些大型起重機也有采用鋼軌和工字鋼的。對鋼材有較強腐蝕作用的場所,特別是寒冷地區的露天滑觸線,可考慮用銅線。采用滑觸線或軟電纜的電源線,應裝設單獨的開關和短路保護。開關應裝設在滑觸線軟電纜附近便于操作和維修的地點。    
      (二)起重機的電氣設備安裝
      起重機的電氣設備安裝包括電氣設備檢查、小車滑觸線安裝、電纜敷設、過橋管線敷設、管內穿線、接線、燈具安裝等內容。
      (三)起重機電氣裝置的“成套”和“非成套”設備的含義
      所謂“成套設備”系按起重設備的生產廠已經全部制作、配套齊全并試驗合格附有試驗記錄的;即使為運輸方便而分裝成若干箱件的仍然屬于成套設備。
      有些起重設備,生產廠只供應設備和材料(如電纜、導線、管道、角鋼之類)等散件成品,并來經生產廠配套試車,這種供應范圍即為“非成套設備”。   