  • 您現在的位置:233網校>一級造價工程師>安裝工程>計量安裝考點

    技術與計量(安裝):電氣安裝工程(五)

    來源:233網校 2008年6月12日
      八、電梯電氣安裝
      (一)安裝控制柜和井道中間連接箱(接線箱)
      控制柜跟隨曳引機,一般位于井道上端的機房內。      
      (二)安裝分接線箱和敷設電線槽或電線管
      在電梯安裝過程中,常采用電線槽和金屬軟管,電線管和金屬軟管,或電線槽和電線管以及金屬軟管等三種不同混合方式敷設的電氣敷設線路。敷設主干線時采用電線槽或電線管,由主干電線槽或電線管至各電氣部件則采用金屬軟管。在一般情況下,常在廳門兩側的井道壁各敷設一路主干電線槽或電線管,分別敷設由控制柜至井道中間分接線箱、召喚箱、指層燈箱、廳門電連鎖開關、限位開關、換速傳感器等。   
      (三)安裝極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置    
      極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置都是設在兩端站的安全保護裝置。極限開關和限位開關均用于交流雙速梯。端站強迫減速裝置用于直流高速梯。
      (四)安裝層樓指示器、選層器     
      用于貨、客梯電氣控制系統的層樓指示器,跟隨曳引機位于機房內。層樓指示器可以通過地腳螺栓穩裝在機房樓板上,也可以穩固在與承重梁連接在一起的支架上。
      (五)安裝召喚箱、指層燈箱、千簧管換速平層裝置
      根據安裝平面布置圖的要求,把各層站的召喚箱和指層燈箱穩固安裝在各層站廳門外。一般情況下,指層燈箱裝在廳門正上方距門框200~300mm處。
      (六)固定電纜架、掛扎軟電纜和配接線    
      電纜架是固定和支撐電梯軟電纜的機件,包括井道電纜架和轎底電纜架各一只。井道電纜架用地腳螺栓穩固在井道中間接線箱下0.5~0.7m處的井道墻壁上。轎底電纜架通過螺栓固定在轎底合適的位置上。
      (七)電氣控制系統的保護接地或接零
      保護接地就是把電氣設備的金屬外殼、框架等用接地裝置與大地可靠連接,這一做法適用于電源中性點不接地的低壓電氣系統中。    保護接零就是在電源中性接地的低壓電氣系統中,把電氣設備的金屬外殼、框架與中性線相接地。接地和接零都具有當電氣設備的絕緣電阻損壞,造成設備外殼帶電時,防止人體碰觸外殼而發生觸電傷亡事故。采用保護接地時,接地電阻不得大于4Ω;采用保護接零的電氣設備不應又作保護接地。電梯的電氣設備也必須作接地保護。其接地線必須用截面不小于5.5mm2的銅線或8#鉛絲。機房內的接地線必須穿管敷設,與電氣設備的連接必須采用線接頭,并設有防松脫的彈簧墊圈。
      八、火災自動報警系統
      1、火災報警系統的分類  
      火災自動報警系統中的探測器根據其邏輯電路的設計,目前可分為開關量和模擬量兩種。開關量火災報警系統工作原理相對簡單、造價較低,但存在先天性缺陷。比如,固定的報警閾值不能隨自然環境的變化而自動調整,遇到高溫、潮濕環境,誤報率就增高,用戶不能掌握探測器技術狀態的變化,即環境適應能力差。
      模擬量火災自動報警系統,探測器無報警閾值。探測器把檢測到的煙霧密度或溫度轉化為數據,傳輸給控制器??刂破鞣治?、處理、存儲在計算機內部的由探測器發回的煙量或熱量發展狀態的大量數據,根據煙霧的濃度、煙霧濃度的變化量、煙霧濃度的變化速率等判斷是否發出相應的信號,如預報信號、火災報警信號及故障信號。當火災發生后,值班人員不僅能及時得知火災的發生,而且能夠準確地知道火災位置和報警前后火災蔓延情況。模擬量火災探測器可設置成不同的靈敏度等級以適應不同的監測點和環境的需要。
      2、報警區域和探測區域的劃分  
      報警區域應按防火分區或樓層來劃分。一個報警區域宜由一個防火分區或同樓層的幾個防火分區組成。探測區域應按獨立的房間劃分。一個探測區域的面積不宜超過500m2。從主要出入口能看清其內部,且面積不宜超過1000m2的房間,也可劃分為一個探測區域。
     ?。?)符合下列條件之一的非重點保護建筑,可將數個房間劃分為一個探測區域。
      1)相鄰房間不超過5個,總面積不超過400m2,并在每個房間門口設置燈光顯示裝置。
      2)相鄰房間不超過10個,總面積不超過1000m2,在每個房間門口均能看到其內部,并在門口設置燈光顯示裝置。
     ?。?)下列場所應分別單獨劃分探測區域:
      1)敞開或封閉式樓梯間。
      2)防煙樓梯間前室、消防電梯前消防電梯與防煙樓梯間合用的前室。
      3)走道、坡道、管道井、電纜隧道。
      4)建筑物悶頂、夾層。
      報警系統包括集中報警器、區域報警器和各種探測器,它能夠在發生火災以前監視現場的情況,一旦出現火災先兆,如冒煙或溫度超常,但尚未出現火災的時候立即發出信號。
      3、探測器的安裝
      (1)從預報火災的角度考慮,應把探測器設置在最能反應出火災跡象的地點,但又不能影響人們工作活動和便于安裝,通常安裝在室內屋頂上容易檢測到煙氣或高溫的地方。不宜設在連煙氣也難擴散的角落。一般距墻不小于0.6m。大梁凈高超過0.6m時也視為隔墻,水平距離不宜大于0.6m。當梁的凈高小于0.6m時,可以裝在梁下皮。
     ?。?)在樓道、走廊、過道等處可以設在頂部中軸線上。
      (3)在空調機送風口處,因為煙氣被快速抽去了,所以探測器宜遠離送風口1.5m以上。
     ?。?)在管道、豎井內宜裝在頂部,因為一般煙氣、熱氣都往上走。
     ?。?)探測器的導線用銅芯線,戴面不小于0.75mm2,用多股或單股都可以。
     ?。?)感溫探測器通常使用的三色線是紅色接電源,棕色接信號,綠色是檢查線。
     ?。?)可燃氣體探測器的氣體比空氣重時,安裝的高度不大于0.3m處。
      4、區域報警器的安裝 
       一般都采用壁式安裝方法,用螺栓固定,30kg以上用Φ10mm×120mm,小于30kg時用Φ8mm×120mm。集中報警器的安裝:通常采用落地式安裝方法,用兩根基礎型鋼,系統接地電阻不大于4Ω。