23、一般情況下,煤氣、天然氣高壓系統必須采用( )。
A、鑄鐵管
B、聚乙烯管
C、鋼管
D、混凝土管
答案:C
分析:一般情況下,煤氣、天然氣的中、低壓管道系統可以采用鑄鐵管或聚乙烯管和鋼管,而高壓系統必須采用鋼管。液態、氣態液化石油氣管道均采用鋼管。
24、電梯按額定運行速度分類時,快速梯的運行速度為( )。
A.大于2.0m/s B.大于3.0m/s
C.大于1.0m/s、小于2.0m/s D.大5:0.5m/s、小于1.0m/s
答案:C
試題評析:電梯按速度分為:
低速梯:速度v>1.0m/s的電梯
快速梯:速度1.0m/s 高速梯:速度v<2.0m/s的電梯
25、墊鐵放置應符合以下要求:承受主要負荷的墊鐵組,應使用( )。
A、平墊鐵
B、成對斜墊鐵
C、成對開口墊鐵
D、斜墊鐵
答案:B
分析:承受主要負荷的墊鐵組,應使用成對斜墊鐵,找平后用點焊焊牢;承受主要負荷且在設備運行時產生較強連續振動時,墊鐵組不能采用斜墊鐵,只能采用平墊鐵。
26、大型機械設備基礎就位安裝前需要進行預壓,預壓的重量為自重和允許加工件最大重量總和的( )。
A、1.15倍
B、1.20倍
C、1.25倍
D、1.30倍
答案:C
分析:大型機械設備基礎就位安裝前需要進行預壓,預壓的重量為自重和允許加工件最大重量總和的1.25倍。
27、在工程量清單計價規范中規定,中壓鍋爐本體設備安裝中,過熱系統安裝工程量的 計量單位為( )。
A.臺 B.套 C.t D.m
答案:C
試題評析:中壓鍋爐本體設備的過熱系統安裝應根據項目特征(結構形式;蒸汽出率t/h),以“t”為計量單位,按設備安裝圖示質量計算。
28、變壓器安裝在離地面高度為( )以上的變壓器臺上。
A、2 m
B、2.5 m
C、3 m
D、3.5 m
答案:B
分析:變壓器安裝在離地面高度為2.5 m以上的變壓器臺上。
29、高壓管道指的是( )管道。
A.高壓P>10MPa B.高壓P≥10MPa C.高壓P≥6MPa D高壓P>6MPa
答案:A
分析:工程上管道與閥門的公稱壓力劃分為:低壓0<P≤1.6MPa;中壓1.6<P≤10Pa;高壓P>10MPa。
30、加熱器制作安裝,應根據項目特征(加熱器構造形式、蒸汽盤管直徑、排管的長度、連接管主管長度、支座構造形式),以( )為計量單位,按設計圖示數量計算。
A.臺B.套C.組D.米
答案:D
分析:加熱器制作安裝,應根據項目特征(加熱器構造形式、蒸汽盤管直徑、排管的長度、連接管主管長度、支座構造形式),以m為計量單位,按設計圖示數量計算。
31、對于不銹鋼工件焊縫表面的探傷,不能用( )。 A.磁粉探傷B.熒光探傷C 著色探傷D 超聲波探傷
答案:A
分析:磁粉探傷的方法是將工件置于磁場內,使其磁化。若工件無缺陷,則磁力線是均勻分布的;若工件有缺陷部位,則磁力線產生彎曲,由此查出缺陷。而奧氏體不銹鋼是非磁鋼種,形成不了磁力線,故不能用該方法檢驗缺陷,而其他探傷方法沒有這種特殊要求,故答案A是正確的。
32、在下述常用電光源中,頻閃效應不明顯的是( )。
A.日光燈 B.白熾燈 C.高壓汞燈 D.金屬鹵化物燈
答案:B
試題評析:頻閃效應不明顯的是白熾燈。
33、油罐罐壁嚴密性試驗一般采用的方法為( )。
A、化學試驗法
B、真空箱試驗法
C、壓縮空氣試驗法
D、煤油試漏法
答案:D
分析:罐底焊接完畢后,通常用真空箱試驗法或化學試驗法進行嚴密性試驗,罐壁嚴密性試驗一般采用煤油試漏法,罐頂則一般利用煤油試漏或壓縮空氣試驗法以檢查其焊縫的嚴密性。
34、電話交換設備安裝,應根據項目特征,以( )為計量單位。
A、個
B、臺
C、組
D、架
答案:D
分析:電話交換設備安裝,應根據項目特征,以架為計量單位。
35、螺紋連接時采用( )來作自然補償。
A、伸縮器
B、方形補償器
C、彎頭
D、法蘭
答案:C
分析:螺紋連接時采用彎頭來作自然補償。
36、在潔凈空調系統中,與水平層流潔凈室相比,垂直層流潔凈室的特點為( )。
A.自凈能力差
B.投資和維修費用低
C.投資和維修費用高
D.適用于工藝過程有多種潔凈度要求的情況
答案:C
試題評析:水平層流潔凈室在第一工作區可達到100級潔凈度。造價比垂直層流低,自凈能力強,但當空氣向另一側流動過程中含塵度逐漸增高,適用于工藝過程有多種潔凈度要求的潔凈室。
垂直層流潔凈室可獲得均勻的向下氣流,工藝設備可布置在任意位置,自凈能力強;但造價和維修費用高,燈具布置和高效空氣過濾器堵漏較困難。
37、為了防止飛行物與建筑物相撞的標志燈是()。
A.值班照明B.警衛照明C.安全照明D.障礙照明
答案:D
分析:障礙照明是為了防止飛行物與建筑物相撞的標志燈。
38、某防爆通風系統,風管用1.8mm厚鋁板制作,其連接方式應為( )。
A.咬口連接 B.普通電弧焊焊接
C.鉚接 D.氣焊焊接
答案:D
試題評析:對鋁板風管,當鋁板:厚度大于1.5mm時,可采用氣焊或氬壺焊接,焊接好后用熱水清洗縫區,以除凈焊渣和焊藥,并檢查焊縫質量,不得有漏焊、虛焊、穿孔及明顯的凸瘤缺陷。
39、安裝工作在井底坑內進行的是對重裝置和( )。 A、緩沖器
B、限速裝置
C、安全鉗
D、曳引機
答案:A
分析:安裝工作在井底坑內進行的是對重裝置和緩沖器。
40、安裝電纜時,1kV的電力電纜與控制電纜間距不應小于( )mm。
A、10
B、50
C、100
D、200
答案:C
分析:安裝電纜時,1kV的電力電纜與控制電纜間距不應小于100mm。
41、感溫探測器通常使用的三色線是( )。
A、紅、黃、藍
B、紅、棕、綠
C、紅、棕、藍
D、紅、黃、綠
答案:B
分析:感溫探測器通常使用的三色線是紅色接電源,棕色接信號,綠色是檢查線。
42、對不適合做液壓試驗的容器,可用( )試驗代替液壓試驗。
A 水壓B 氣密性C.氣壓D.滲漏
答案:C
分析:對不適合做液壓試驗的容器,或由于結構原因不能充滿液體的容器,可用氣壓試驗代替液壓試驗。故答案為C。
43、水池需滿足最大同時工作水泵的( )出水量。
A.10 min B.15 min C.20min D.25min
答案:B
分析:水池需滿足最大同時工作水泵的15 min出水量。
44、我國自行設計,其主要特點是具有限流作用及較高的極限分斷能力的熔斷器?nbsp;
( )。
A、瓷插式熔斷器
B、填充料式熔斷器
C、封閉式熔斷器
D、螺旋式熔斷器
答案:B
分析:填充料式熔斷器是我國自行設計,其主要特點是具有限流作用及較高的極限分斷能力?nbsp;
45、不銹鋼、有色金屬材質的焊環活動法蘭按( )安裝計算。
A.平焊法蘭 B.翻邊活動法蘭 C.對焊法蘭 D 螺紋法蘭
答案:B
分析:不銹鋼、有色金屬材質的焊環活動法蘭按翻邊活動法蘭安裝計算。
46、單位體積所具有的換熱面積大,結構簡單,操作彈性大,傳熱效果好,多用于高溫、高壓和大型裝置的換熱器類型為( )。
A、套管式
B、夾套式
C、列管式
D、蛇管式
答案:C
分析:列管式換熱器是目前生產中應用最廣泛的傳熱設備,與前述的各種換熱器相比,主要優點是單位體積所具有的傳熱面積大以及傳熱效果好。此外,結構簡單,制造的材料范圍較廣,操作彈性也較大等,因此在高溫、高壓和大型裝置上多采用列管式換熱器。
47、地下燃氣鑄鐵管與鋼管之間的連接,宜采用法蘭連接,連接螺栓宜為( )。
A.不銹鋼螺栓 B.合金鋼螺栓 C.鋼制螺栓 D.可鍛鑄鐵螺栓
答案:[D]