    第六節 儀表安裝
    一、自控儀表附件安裝
    (一)自控儀表的取源部件
    熟悉自控儀表的取源部件的安裝特點、要求。重點是儀表閥門的安裝要求。
    取源部件僅指直接與工藝設備、工藝管道連接的一次部件及取源閥門等,不包括檢測元件及檢測儀表。
    1、一次部件包括:
    (1)溫度部件。包括溫度計插座、溫度擴大管、溫度計套管等。
    (2)取壓、取樣部件。包括取壓短管,取樣裝置或短管、壓力表等,流量用均壓環、液體流量取壓裝置或短管等。
    2、儀表閥門
    儀表閥安裝位置應有一次閥門,也有二次閥門。一次閥門的設置是防止管路堵塞而切斷工藝介質的通路。二次閥門以備儀表設備故障或需經常拆除用。
    儀表閥門尺寸最大不超過DN50。常用類型有各種材質規格:帶外套螺器的外螺紋截止閥、內螺紋截止閥、法蘭截止閥、高壓截止閥、高壓角閥、卡套截止閥、氣源球閥、焊接閥等。
    儀表閥門根據介質特性。壓力及設計要求,采用多種方式安裝。一次閥門大多采用焊接接頭連接方式。這種連接方式可經常拆卸、加墊、清洗、更換。焊接閥則采用直接焊接方式,多用于煉油或石油化工生產上,目的是防滲漏??ㄌ资竭B接方式一般用于壓力不高,介質為氣體、液體和無滲漏危險的場所。
    例:儀表焊接閥門采用直接焊接方式,其目的是( )。
    A.保證儀表測量精度 B.防滲漏
    C.拆卸方便 D.防堵塞
    答案:B 
    (二)電纜槽盒、托盤、梯架、支架(支座)
    熟悉電纜槽盒、花式托盤、梯架及組合式橋架的安裝內容。
    二、自控儀表控制室與盤箱柜安裝
    熟悉自控儀表控制室與盤箱柜安裝內容、要求。
    控制室的安裝內容有儀表盤基礎制作安裝、支架制作安裝、儀表盤安裝、校接線、內部電源敷設、盤上儀表調試及安裝等。
    三、電纜(線)敷設與保護管安裝
    (一)電纜(線)敷設
    電纜(線)敷設方式。有沿支架明敷;走地溝。埋地暗敷;絕緣線、屏蔽線、補償導線穿管敷設、沿匯線槽架敷設等多種形式。常用沿槽盒敷設、沿架空支架敷設或線穿管敷設等。
    (二)電氣保護管安裝
    常用作保護管的有鋁合金電線管、鍍鋅水煤氣管、硬聚氯乙烯管、金屬軟管等。
    例:自控儀表工程中的金屬軟管長度宜為( )。
    A.500mm左右 B.700mm左右
    C.1000mm左右 D.1200mm左右
    答案:A 
    四、儀表管路敷設
    熟悉導壓管、氣源管、氣動信號管、伴熱管的安裝內容和要求。重點是導壓管的敷設安裝要求。
    (一)導壓管
    導壓管按其工藝介質的壓力不同,可分為:設計壓力小于零的真空管;設計壓力為1.6MPa及以下的低壓管路;設計壓力大于1.6MPa的中壓管路和大于10MPa、小于100MPa的高壓管路。
    導壓管的材質與工藝管道要求相同,按介質的溫度、壓力、腐蝕性等因素選擇。
    導壓管路敷設內容及要求如下:
    (1)導壓管作為測量管線以較短為好,一般距離不超過16m。
    (2)敷設方式為架空支架安裝;盡量避免埋地敷設。
    (3)導壓管要進行清洗、吹掃、試壓(包括氣密性試驗和強度試驗、真空試驗)、脫脂、防腐、保溫等,要求同與其相連的工藝管道一樣。真空度、強度氣密性試驗要同工業管道一起進行。
    (4) 導壓管的敷設應有1:10-1:100的坡度,其坡度方向要保證既能排除不凝氣體,又能排除蒸氣冷凝液。一般在管道的最高點和最低點分別安排氣閥和排液閥。
    (5)導壓管管路連接多采用氣焊焊接和卡套式接頭、焊接接頭連接。導壓管采用冷彎的方法,不采用熱偎。
    (6)需要保溫或伴熱的導壓管,要留有足夠的保溫間隙,并適當縮小支架間距。
    (二)供氣氣源管
    氣源管是向儀表或裝置供氣的管路。供氣管安裝方式有控制室和現場兩種。
    供氣氣源管要進行清洗、吹掃、試壓、氣密性試驗,要求較高的供氣質量。
    (三)氣動信號管
    氣動信號傳輸的管路一般采用管徑?mm的紫銅管、不銹鋼管,管徑為6mm的管纜(包括銅管纜、尼龍管纜)或單芯尼龍管。
    氣動信號管多采用卡套式接頭連接。紫銅管或銅管纜可以采用套焊連接,煨彎用專用工具冷彎。
    氣動信號管要進行通氣檢查、吹掃、氣密性試驗等工作。
    (四)伴熱管
    儀表測量管線取壓是靜壓。為保證測量正確,對于析出結晶、粘稠狀介質或在溫度很低的情況下可能凍結的介質導壓管,需要采用保溫措施。伴熱保溫是其中之一。
    伴熱保溫是指以蒸氣作為熱源的蒸氣伴熱管對測量線路進行的保溫。
    蒸氣伴熱系統由供氣系統和回水系統組成,是獨立的系統。伴熱管入口處都安裝有截止閥。伴熱回水管線設有疏水器、截止閥。