2、燃氣壓送儲存系統
燃氣壓送儲存系統主要由壓送設備和儲存裝置組成。
壓送設備是燃氣輸配系統的心臟,用來提高燃氣壓力或輸送燃氣,目前在中、低壓兩級系統中使用的壓送設備有羅茨式鼓風機和往復式壓送機。貯存裝置的作用是保證不間斷地供應燃氣,平衡、調度燃氣供變量。其設備主要有低壓濕式儲氣柜、低壓干式儲氣柜、高壓儲氣罐(圓筒形、球形)。
燃氣壓送儲存系統的工藝有低壓儲存、中壓輸送;低壓儲存、中低壓分路輸送等。
(三)燃氣系統附屬設備
(l)凝水器。常用的凝水器有鑄鐵凝水器、鋼板凝水器等。
(2)補償器。補償器形式有套筒式補償器和波形管補償器,埋地鋪設的聚乙烯管道,在長管段上通常設置套筒式補償器。
(3)調壓器。按構造可分為直接式調壓器與間接式調壓器兩類,按壓力應用范圍分為高壓、中壓和低壓調節器,按燃氣供應對象分為區域,專用和用戶調壓器,其作用是降低和穩定燃氣輸配管網的壓力。直接式調壓器靠主調壓器自動調節,間接式調壓器設有指揮系統。
(4)過濾器。過濾器的過濾層用不銹鋼絲絨或尼龍網組成。
三、燃氣管道安裝
(一)燃氣管道材料選用
一般情況下,煤氣、天然氣的中、低壓管道系統可以采用鑄鐵管或聚乙烯管和鋼管,而高壓系統必須采用鋼管。液態、氣態液化石油氣管道均采用鋼管。
(二)室內燃氣管道安裝
1、管道安裝要求
(1)燃氣管道采用螺紋連接時,煤氣管可選用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜為填料,天然氣或液化石油氣管選用石油密封脂或聚四氟乙烯薄膜為填料。
(2)燃氣管道敷設高度(從地面到管道底部或管道保溫層部)應符合下列要求:
①在有人行走的地方,敷設高度不應小于 2.2m;
②在有車通行的地方,敷設高度不應小于4.5m。
2、燃氣設備的安裝要求
燃具與燃氣管道宜采用硬管連接,鍍鋅活接頭內用密封圈加工業脂密封。采用軟管連接時,家用燃氣灶和實驗室用的燃燒器,其連接軟管長度不應超過2m,并不應有接口,工業生產用的需移動的燃氣燃燒設備,其連接軟管的長度不應超過30m,接口不應超過2個,燃氣用軟管應采用耐油橡膠管,兩端加裝軋頭及專用接頭,軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。
(三)室外燃氣管道安裝
1、管道安裝基本要求
(l)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度應符合如下要求:
l)埋設在車行道下時,不得小于0.8m ;
2)埋設在非車行道(或街坊)下時,不得小于 0.6m ;
3)埋設在庭院內時,不得小于0.3m;
4)埋設在水田下時,不得小于0.8m。
(2)與輸送腐蝕性介質的管道共架敷設時,燃氣管道應架在上方。對于容易漏氣、漏油、漏腐蝕性液體的部位,如法蘭、閥門等,應在燃氣管道上采取保護措施。
(3)煤氣管道管徑DN≥500mm中壓管、天然氣管道管徑DN≥300mm的高中壓干管上閥門的兩側宜設置放散管(孔);地下液態液化石油氣管道分段閥門之間應設置放散閥,其放散管管口距地面距離不應小于2m,地上液態液化石油氣管道兩閥門之間的管段上應設置管道安全閥。
(4)燃氣管道所用鋼管(除鍍鋅鋼管外)在安裝前應作防腐處理,其中架空鋼管的外壁應涂環氧鐵紅等防銹漆兩遍,埋地鋼管外壁應按設計要求做外防腐。當設計無規定時,埋地鋼管外防腐可采用環氧煤瀝青或聚乙烯膠粘帶,埋地鍍鋅鋼管外壁及螺紋連接部位應做普通級防腐絕緣,螺紋連接部位的修補可用水柏油涂刷并包扎玻璃布作三油二布處理,或用環氧煤瀝青涂刷并包扎玻璃布作二油一布處理
(5)鑄鐵管的連接應采用S型機械接口,接口填料使用燃氣用橡膠圈。
(6)鑄鐵管與鋼管之間的連接,應采用法蘭連接。螺栓宜采用可鍛鑄鐵,如采用鋼制螺栓,應采取防腐措施。
(7)聚乙烯燃氣管道采用電熔連接(電熔承插連接、電熔鞍形連接)或熱熔連接(熱熔承插連接、熱熔對接連接、熱熔鞍形連接),不得采用螺紋連接和粘接。與金屬管道連接時,采用鋼塑過渡接頭連接。鋼塑過渡接頭鋼管端與鋼管焊接時,應采取降溫措施。
(8)鋼塑過渡接頭一般有兩種形式,對小口徑聚乙烯管(D≤63mm),一般采用一體式鋼塑過渡接頭;對大口徑聚乙烯管(D>63mm),一般采用鋼塑法蘭組件進行轉換連接。
2、管道埋設的基本要求
(1)溝槽開挖。
l)鋼管、聚乙烯管單溝邊組裝時,管溝溝底寬度為:
a=D+0.3
雙管同溝鋪設時,管溝溝底寬度為:
a=D1+D2+S+C
式中a——溝底寬度(m);
D——管道外徑(m);
D1——第一根管道外徑(m);
D2——第二根管道外徑(m);
S——兩管之間的設計凈距(m);
C——工作寬度(m),當在溝底組裝時為0.6,在溝邊組裝時為0.3。
2)梯形槽上口寬度可按下式確定:
b=a+2nh
式中b——溝槽上口寬度(m);
a——溝槽底寬度(m);
n——溝槽邊坡率(邊坡的水平投影與垂直投影的比值);
h——溝槽深度(m)。
(2)回填土。
回填土應分層夯實,每層厚度0.2-0.3m管道兩側及管頂以上0.5m內的填土必須人工夯實,超過管頂0.5m,可使用小型機械夯實,每層松土厚度為0.25-0.4m。