第一節 工業管道安裝
工業管道又可細分為工藝管道和動力管道兩種。
工藝管道一般是指直接為產品生產輸送主要物料(介質)的管道,又稱為物料管道;
動力管道是指為生產設備輸送動力媒質的管道。
工業管道壓力等級劃分:
低壓:0<P≤1.6MPa;
中壓:1.6<P≤10MPa;
高壓:10<P≤42MPa;或蒸汽管道:P≥9MPa;工作溫度≥500℃。
工業管道包括廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質管道和廠區第一個連接點以內生產、生活共用的輸送給水、排水、蒸汽、燃氣管道。
工業管道界限劃分,以設備、罐類外部法蘭為界,或以建筑物、構筑物墻皮為界。
一、熱力管道系統
熱力管道是輸送蒸汽或過熱水等熱能介質的管道。其特點是輸送的介質溫度高、壓力大、流速快,在運行時會給管道帶來較大的膨脹力和沖擊力。因此在管道安裝中應解決好管道材質、管道伸縮補償、管道支吊架、管道坡度及疏排水、放氣裝置等問題,以確保管道的安全運行。
(一)熱力管道敷設形式
1.布置形式
熱力管道的平面布置主要有枝狀和環狀兩類。
2.敷設方式
?。?)架空敷設。將熱力管道敷設在地面上的獨立支架、桁架以及建筑物的墻壁上。架空敷設不受地下水位的影響,且維修、檢查方便。適用于地下水位較高、地質不適宜地下敷設的地區,是一種比較經濟的敷設形式。其缺點是占地面積大,管道熱損失較大。
架空敷設按支架的高度不同,可分為低支架、中支架和高支架三種敷設形式。
低支架敷設時,管道保溫層外殼距地面的凈高不宜小于0.3m;中支架敷設時,其距離一般為2.0~4.0m;高支架敷設時,應不低于4.5m。
管道架空有困難或影響美觀以及在寒冷地區管道熱損失過大,或需采取保溫防凍措施,使其在經濟上不合理時,采用地下敷設的方式。
?。?)地溝敷設。
地溝敷設分為通行地溝、半通行地溝和不通行地溝三種敷設形式。
1)通行地溝敷設。當熱力管道通過不允許開挖的路面處時、熱力管道數量多或管徑較大、地溝內任一側管道垂直排列寬度超過1.5m時,采用通行地溝敷設。通行地溝凈高不應低于1.8m,通道寬度不應小于0.7m。
2)半通行地溝敷設。當熱力管道通過的地面不允許開挖且采用架空敷設不合理時,或管道數量較多、采用不通行地溝管道單排水平布置的溝寬受到限制時,可采用半通行地溝敷設。半通行地溝一般凈高為1.2~1.4m,通道凈寬為0.5~0.6m,長度超過60m應設檢修出入口。
3)不通行地溝敷設。管道數量少、管徑較小、距離較短,以及維修工作量不大時,宜采用不通行地溝敷設。不通行地溝內管道一般采用單排水平敷設。
地溝內管道敷設時,管道保溫層外殼與溝壁的凈距宜為200~150mm,與溝底的凈距宜為100~200mm,與溝頂的凈距：不通行地溝?0~1OOmm,半通行和通行地溝為200~300mm。地溝內管道之間的凈距應有利于安裝和維修。
如地溝內熱力管道的分支處裝有閥門、儀表、疏排水裝置、除污器等附件時,應設置檢查井或人孔。
在熱力管溝內嚴禁敷設易燃易爆、易揮發、有毒、腐蝕性的液體或氣體管道。如必須穿越地溝,應加裝防護套管。
(3)直接埋地敷設。熱力管道在土壤腐蝕性小、地下水位低(低于管道保溫層底部0.5m以上)、土壤具有良好滲水性以及不受腐蝕性液體侵入的地區,可采用直接埋地敷設。
直接埋地敷設要求管道保溫結構具有低的導熱系數、高的耐壓強度和良好的防火性能。管子與保溫材料之間應盡量留有空氣間層,以利管道的自由脹縮。在補償器和自然轉彎處應設不通行地溝,溝的兩端宜設置導向支架,保證其自由位移。在閥門等易損部件處,應設置檢查井。
?。ǘ崃艿赖陌惭b
1.管道安裝
?。?)熱力管道應設有坡度。汽水同向流動的蒸汽管道坡度一般為0.003,汽水逆向流動時坡度不得小于0.005。熱水管道應有不小于0.002的坡度,坡向放水裝置。
?。?)蒸汽支管應從主管上方或側面接出,熱水管應從主管下部或側面接出。不同壓力的疏水管不能接人同一管道內。
?。?)水平管道變徑時應采用偏心異徑管連接。當輸送介質為蒸汽時,取管底平,以利排水;輸送介質為熱水時,取管頂平,以利排氣。
?。?)蒸汽管道一般敷設在其前進方向的右邊,凝結水管道在左邊。熱水管道敷設在右側,而回水管在左側。
?。?)管道穿墻或樓板應設置套管。
?。?)直接埋地管道穿越鐵路、公路時交角不小于45°,管頂距鐵路軌面不小于1.2m,距道路路面不小于0.7m,并應加設套管,套管伸出鐵路路基和道路邊緣不應小于1m。
?。?)減壓閥應垂直安裝在水平管道上,安裝完畢后應根據使用壓力調試。減壓閥組一般設在離地面1.2m處,如設在離地面3m左右處時,應設置永久性操作平臺。
?。?)管道安裝完畢后,按設計或規范要求進行試壓、沖洗。
2.補償器安裝
補償器有不同類型,見第一章第三節。
(1)拼裝方形補償器應在平地上進行,四個彎頭應在同一平面內,平面歪扭偏差不得大于3mm/m,全長不得大于10mm。補償器懸臂的長度偏差不應大于±10mm。
?。?)方形補償器安裝時需預拉伸。對于輸送介質溫度低于250℃的管道,拉伸量為計算伸長量的50%;輸送介質溫度為250~400℃時,拉伸量為計算伸長量的70%。實際拉伸量與規定的偏差應不大于±10mm。
(3)水平安裝的方形補償器應與管道保持同一坡度,垂直臂應呈水平。垂直安裝時,應有排水、疏水裝置。
?。?)方形補償器兩側的第一個支架宜設置在距補償器彎頭起彎點0.5~1.0m處,支架為滑動支架。導向支架只宜設在離彎頭40DN以外處。
(5)填料式補償器活動側管道的支架應為導向支架,使管道不致偏離中心線,并保證能自由伸縮。單向填料式補償器應裝在固定支架附近,外殼一端連接固定支架處管道,內套管一端連接熱膨脹管道。雙向填料式補償器安裝在固定支架中間,補償器外殼應固定。