     ?。ò耍┎膳到y(tǒng)的主要設備和部件
      1.水泵
      常用的水泵有循環泵、補水泵、混水泵、凝結水泵、中繼泵等。
     ?。?)循環水泵。使水在閉合環路中循環的動力設備。循環水泵提供的揚程應等于水從熱源經管路送到末端設備再回到熱源一個閉合環路的阻力損失,即揚程不應小于設計流量條件下熱源、熱網、最不利用戶環路壓力損失之和。一般將循環水泵設在回水干管上,這樣回水溫度低,泵的工作條件好,有利于延長其使用壽命。
      (2)補水泵。為保持系統內合理壓力工況,從系統外向系統內補水的水泵。補水泵常設置在熱源處,當熱網有多個補水點時,還應在補水點處設置補水泵(一般在熱力站或中繼站)
     ?。?)混水泵。使供暖熱用戶系統的部分回水與熱網供水混合的水泵。來自熱網供水管的高溫水在建筑物用戶入口或熱力站處,與混水泵抽引的用戶或街區網路部分回水相混合,降低溫度后,再進入供暖系統。
      (4)凝結水泵。用于輸送凝結水的水泵。凝結水泵臺數不應少于2臺,其中1臺備用。凝結水泵可設置在熱源、凝水回收站和用戶內。
     ?。?)中繼泵。熱水網路中根據水力工況要求,為提高供熱介質壓力而設置的水泵。當供熱區域地形復雜或供熱距離很長,或熱水網路擴建等原因,使熱力站入口處熱網資用壓頭不滿足用戶需要時,可設中繼泵。
      2.散熱器
      安裝在采暖房間的散熱設備。制造散熱器的材質有鑄鐵、鋼、鋁、銅以及塑料、陶土、混凝土、復合材料等,其中常用的為鑄鐵和鋼。鑄鐵散熱器造價低廉,耐腐蝕性好,水容量大且熱穩定性好;鋼制散熱器美觀,結構尺寸小,耐壓強度高。散熱器的結構形式有翼型、柱型、柱翼型、管型、板型、串片型等,常用的為柱型和翼型散熱器。柱型散熱器傳熱性能好,表面不易積灰,但組對費時費工。
      3.排氣裝置
      由于水中溶有空氣,水被加熱后,空氣從水中析出,再加上補水帶入空氣,因此系統中有空氣存在,如不及時排除,易在系統中形成氣塞,阻礙水的通行。因此在系統中需安裝排氣裝置,收集和排除空氣。
      (1)集氣罐。通常安裝在供水干管的末端。當熱水進入集氣罐內,流速迅速降低,水中的氣泡便自動浮出水面,聚集在集氣罐的上部。在系統運行時,定期手動打開放氣管上的排氣閥門排氣。
     ?。?)自動排氣閥。依靠水對浮體的浮力通過杠桿機構傳動,使排氣孔自動啟閉,實現自動阻水排氣的功能。
     ?。?)冷風閥。又稱跑風門,多用在水平式和下供下回式系統中,它旋緊在散熱器上部專設的絲孔上,以手動方式排除空氣。
      4.膨脹水箱
      膨脹水箱用于容納系統中水因溫度變化而引起的膨脹水量、恒定系統的壓力和補水,在重力循環上供下回系統和機械循環下供上回系統中它還起著排氣作用。膨脹水箱上的配管包括膨脹管、循環管、信號管、溢流管、排水管、補水管(空調系統)。
      膨脹水箱分兩種,一般常用的為開式高位膨脹水箱。開式膨脹水箱構造分圓型和方型兩種。在寒冷地區,膨脹水箱應安裝在采暖房間;如供暖有困難時,膨脹水箱應有良好的保溫措施。非寒冷地區膨脹水箱也可露天安裝在屋面上。膨脹水箱安裝高度應高出系統最高點,并有一定的安全量。
      閉式低位膨脹水箱為氣壓罐。這種方式不但能解決系統中水的膨脹問題,而且可與鍋爐自動補水和系統穩壓結合起來,氣壓罐宜安裝在鍋爐房內。
      5.除污器和過濾器
      除污器(或過濾器)安裝在用戶入口供水總管上,以及熱源(冷源)、用熱(冷)設備、水泵、調節閥等入口處,用于阻留雜物和污垢,防止堵塞管道與設備,其結構類型詳見第一章第三節。
      6.補償器
      補償器又稱伸縮器,設置在固定支架之間,用以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力和作用在閥件或支架結構上的作用力。供熱管道上采用的補償器主要有自然補償器、方形補償器、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,前三種是利用補償器材料的變形吸收熱伸長,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長。選用補償器時,應考慮敷設條件、補償器的維修工作量、補償器的工作可靠性和價格等因素。補償器介紹詳見第一章第三節。
      7.分水器、集水器、分汽缸
      當需從總管接出兩個以上分支環路時,考慮各環路之間的壓力平衡和流量分配及調節,宜用分汽缸、分水器和集水器。分汽缸用于供汽管路上,分水器用于供水管路上,集水器用于回水管路上。分汽缸、分水器、集水器一般應安裝壓力表和溫度計,并應保溫。
      分汽缸上應安裝安全閥,其下應設置疏水裝置。分汽缸、分水器、集水器按工程具體情況選用墻上或落地安裝;一般直徑較大時宜采用落地安裝;當封頭采用法蘭堵板時,其位置應根據實際情況設于便于維修的一側。
      8.噴射器
      分為水噴射器和蒸汽噴射器。
     ?。?)水噴射器。熱網供水管的高溫水進入水噴射器,在噴嘴處形成很高的流速,動壓升高,靜壓降低到低于回水管的壓力,回水管的低溫水被抽引進入噴射器,并與供水混合,使進入用戶系統的供水溫度低于熱網供水溫度,符合用戶系統的要求。水噴射器無活動部件,構造簡單,運行可靠,管路系統的水力穩定性好;但由于抽引回水需要消耗能量,熱網供、回水之間需要足夠的資用壓差,才能保證水噴射器正常工作。通常只用在單幢建筑物的供暖系統上,需要分散管理。
     ?。?)蒸汽噴射器。蒸汽在噴射器的噴嘴處產生低于用戶系統回水的壓力,回水被抽引進入噴射器并被加熱,通過蒸汽噴射器的擴壓管段,壓力回升,使熱水用戶系統的熱水不斷循環。采用蒸汽噴射器的熱水供熱系統可以替代表面式汽—水換熱器和循環水泵,起著將水加熱和循環流動的雙重作用。
      9.分戶熱計量分室溫度控制系統裝置
      (1)鎖閉閥。分兩通式鎖閉閥及三通式鎖閉閥。具有調節、鎖閉兩種功能,內置專用彈子鎖,根據使用要求,可為單開鎖或互開鎖。
     ?。?)散熱器溫控閥。散熱器溫控閥是一種自動控制散熱器散熱量的設備。它由兩部分組成,一部分為閥體部分,另一部分為感溫元件控制部分。當室內溫度高于給定的溫度值時,感溫元件受熱,其頂桿就壓縮閥桿,將閥口關小,進入散熱器的水流量減小,散熱器散熱量減小。室溫下降,動作相反,從而保證室溫處在設定的溫度值上。溫控閥控溫范圍在13~28℃之間,控溫誤差為±1℃。由于散熱器溫控閥具有恒定室溫的功能,因此主要用在需要分室溫度控制的系統中。
     ?。?)熱計量裝置。
      1)熱量表。
      2)熱量分配表。熱量分配表不是直接測量用戶的實際用熱量,而是測量每個用戶的用熱比例。
      10.閥門
      閥門是用來開閉管路、控制流向、調節和控制輸送介質參數(溫度、壓力和流量)的管路部件。根據其功能可分為:
     ?。?)關斷閥。起開閉作用。常設于冷熱源進出口、設備進出口、管路分支線(包括立管)上。也可用作放水閥和放氣閥。常見的關斷閥有閘閥、截止閥、球閥和蝶閥等。
     ?。?)止回閥。這類閥門用于防止介質倒流。利用流體自身的動能自行開啟,反向流動時自動關閉。常設于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允許流體反向流動的地方。止回閥分旋啟式、升降式和對夾式三種。
      (3)調節閥。用于調節和控制介質流量、壓力和溫度的閥門。
      閥門介紹詳見第一章第三節。
      11.支座
      直接支承管道并承受管道作用力的管路附件。根據對管道位移限制情況,可分為活動支座和固定支座。
     ?。?)固定支座。不允許管道和支承結構有相對位移的管道支座。主要用于將管道劃分成若干補償管段,分別進行熱補償,從而保證補償器的正常工作。
     ?。?)活動支座。允許管道和支承結構有相對位移的管道支座。常用的活動支座有滑動支座和滾動支座。

      學習交流群:233網校造價工程師考試QQ交流群

      網校學習推薦:2015年造價工程師高端協議VIP班

    相關閱讀

    添加一級造價師學習群或學霸君

    領取資料&加備考群

    233網校官方認證

    掃碼加學霸君領資料

    233網校官方認證

    掃碼進群學習

    233網校官方認證

    掃碼加學霸君領資料

    233網校官方認證

    掃碼進群學習

    拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

    互動交流
    掃描二維碼直接進入

    微信掃碼關注公眾號

    獲取更多考試資料