18.電氣設備試驗中交流電機的專項調試包括下列哪些內容( )。
A.相位檢查
B.測量繞組的絕緣電阻和吸收比
C.空載電流測量
D.斷路器電容器實驗
答案:B、C來源:考試大
【解題要點】 B、C項是電機的專項調試內容。電機的專項調試包括:①測量繞組的絕緣電阻和吸收比;②測量繞組的直流電阻;③定子繞組的直流耐壓試驗和泄漏電流測量;④定子繞組的交流耐壓試驗;⑤繞線式電動機轉子繞組的交流耐壓試驗;⑥同步電動機轉子繞組的交流耐壓試驗;⑦測量可變電阻器、啟動電阻器、滅磁電阻器的絕緣電阻;⑧測量可變電阻器、啟動電阻器、滅磁電阻器的直流電阻;⑨測量電動機軸承的絕緣電阻;⑩檢查定子繞組極性及其連接的正確性;⑾電動機空載轉動檢查和空載電流測量。
A選項是屬于電力變壓器的專項調試,D項是屬于斷路器的專項調試。
19.衡量電氣設備絕緣性能好壞的一項重要指標是( )。
A.介質損耗因數的大小
B.電容比的大小來源:考試大
C.交流耐壓試驗值的大小
D.電流強度值的大小
答案:A本文來源:考試大網
【解題要點】 介質損耗因數t驢是反映絕緣性能的基本指標之一。介質損耗因數tgδ反映絕緣損耗的特征參數,它可以很靈敏地發現電氣設備絕緣整體受潮,劣化變質以及小體積設備貫通和未貫通的局部缺陷。
20.開環控制系統的特點是( )。
A.穩定性好
B.適用于系統擾動量產生的偏差可以預先進行補償或影響不大時
C.結構簡單
D.能自動補償擾動對輸出量的影響
答案:A、B、C
【解題要點】 開環控制是指控制裝置與被控對象之間只有順向作用,而沒有反向聯系的控制過程,即需要控制的是被控對象的某一量(被控量),而測量的只是給定信號,被控量對于控制作用沒有任何影響的系統。開環控制系統結構簡單、穩定性好,但不能自動補償擾動對輸出量的影響。當系統擾動量產生的偏差可以預先進行補償或影響不大時,采用開環系統控制是有利的。當擾動量無法預計或控制系統的精度達不到預期要求時,則采用閉環控制。