16.火災自動報警系統(tǒng)探測器安裝時,應符合的要求包括( )。
A.在寬度小于3m的走道頂棚上設置探測器時,宜居中布置
B.在廚房、開水房、浴室等房間連接的走廊安裝探測器時,應避開其入口邊緣1.5m安裝
C.探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物
D.隔斷樓板高度在三層以下且完全處于水平警戒范圍內的管道井內必須安裝火災探測器
答案:A、B、C采集者退散
【解題要點】 火災探測器的安裝要符合下列要求:
(1)在寬度小于3m的走道頂棚上設置探測器時,宜居中布置。感溫探測器的安裝間距不應超過10m,感煙探測器的安裝間距不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的1/2。
(2)探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m。
(3)探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。www.Examda.CoM考試就到考試大
(4)探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1.5m,并宜接近回風口安裝。
(5)天棚較低(小于2.2m)且狹小(面積不大于10m2)的房間,安裝感煙探測器時。宜設置在人口附近。
(6)在樓梯間、走廊等處安裝感煙探測器時,應選在不直接受外部風吹的位置。當采用光電感煙探測器時,應避開日光或強光直射探測器的位置。
(7)在廚房、開水房、浴室等房間連接的走廊安裝探測器時,應避開其入口邊緣1.5m安裝。
(8)電梯并、未按每層封閉的管道井(豎井)等安裝火災探測器時應在最上層頂部安裝。在下述場所可以不安裝火災探測器:
1)隔斷樓板高度在三層以下且完全處于水平警戒范圍內的管道井(豎井及其他類似的場所);
2)垃圾井頂部平頂安裝火災探測器檢修困難時;
(9)感煙、感溫探測器的安裝間距,不應超過專業(yè)規(guī)范規(guī)定的范圍。
(10)安裝在天棚上的探測器邊緣與下列設施的邊緣水平間距:
1)與照明燈具的水平凈距不應小于0.2m
2)感溫探測器距高溫光源燈具(如碘鎢燈、容量大于100W的白熾燈等)的凈距不應小于0.5m;
3)距電風扇的凈距不應小于1.5m;
4)距不突出的揚聲器凈距不應小于0.1m;
5)與各種自動噴水滅火噴頭凈距不應小于0.3m;
6)距多孔送風頂棚孔口的凈距不應小于0.5m;
7)與防火門、防火卷簾的間距,一般在1~2m的適當位置。
17.電氣調整試驗中,屬予電氣設備基本試驗的有( )。
A.直流耐壓試驗
B.沖擊波試驗
C.沖擊合閘試驗
D.局部放電試驗采集者退散
答案:A、B、D
【解題要點】 電氣設備試驗按功能劃分為兩大類;一類為基本試驗,另一類為特性試驗?;驹囼灠ǎ航^緣電阻測試、泄漏電流測試、直流耐壓試驗、交流耐壓試驗、介質損失角的測量、電容比的測量、三倍頻及工頻感應耐壓試驗、沖擊波試驗、局部放電試驗和接地電阻測試,共10項。