      第七節   壓力試驗
      設備及管道安裝質量的檢驗,是通過進行致密性試驗來實現的。致密性試驗包括水壓試驗、氣壓試驗和氣密性試驗等。
      一、管道壓力試驗
     ?。ㄒ唬┮簤涸囼?yàn)
      液壓試驗一般都是使用清潔水作試驗。對于不銹耐酸鋼鋼管,試驗用水的氯離子含量不應大于25×10-6。當用可燃介質進行試驗時,其閃點不得低于50℃。
      管道試驗壓力的確定
      1)承受內壓的鋼管道及有色金屬管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,埋地鋼管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,且不得低于0.4MPa;
      2)當管道的設計溫度高于試驗溫度時,試驗壓力應按下式計算:
                         Ps=1.5P[σ]1/ [σ]2                                         (2.7.1)
      式中   Ps—試驗壓力(表壓)(MPa);
      P—設計壓力(表壓)(MPa);
      [σ]1—試驗溫度下管材的許用應力(MPa);
      [σ]2—設計溫度下管材的許用應力(MPa)。
      當[σ]1/ [σ]2大于6.5時取6.5。
      當Ps在試驗溫度下,產生超過屈服強度的應力時,應將試驗壓力Ps降至不超過屈服強度時的最大壓力。 
      (二)氣壓試驗
      對不適合作水壓試驗的管道,如管道內不允許有微量殘留液體,或由于結構原因不能充滿水的容器,可用氣壓試驗代替水壓試驗。
      氣壓試驗可以分為兩種情況,一種是用于輸送氣體介質管道的強度試驗,一種是用于輸送液體介質的嚴密性試驗。
      氣壓試驗的方法和要求
      (1)氣壓試驗所用的氣體為壓縮空氣或惰性氣體。使用氣壓作管道強度試驗時,其壓力應逐級緩升。當壓力升到規定試驗壓力一半時,應暫停升壓,對管道進行一次全面檢查,如無泄漏或其他異常現象,可繼續按規定試驗壓的10%逐級升壓,每升一級要穩壓5min,一直到規定的試驗壓力,再穩壓5min,經檢查無泄漏無變形為合格。
     ?。?)使用氣壓作管道嚴密性試驗時,應在氣壓強度試驗以后進行。若是氣壓強度試驗和氣壓嚴密性試驗相結合進行,可以節省很多時間。如當氣壓強度試驗合格后,將該系統的氣壓降至設計壓力,然后用肥皂水涂刷管道所有焊縫和接口,如果沒有發現氣泡現象,說明無泄漏,再穩壓30min,如壓力不下降,則氣壓嚴密性試驗為合格。
     ?。?)用于試驗氧氣管道的應是無油質的空氣;
      (4)氣壓試驗前,應對管道及管路附件的耐壓強度進行驗算,驗算時采用的安全系數不得小于2.5。
     ?。?)工藝管道除了強度試驗和嚴密性試驗以外,有些管道還要做一些特殊試驗,例如,真空管道要做真空度試驗,輸送劇毒及有火災危險的介質,要進行泄漏量試驗。這些試驗都要按設計規定或規范進行。
    相關閱讀