(二)防潮層施工
1、阻燃性瀝青瑪蹄脂貼玻璃布作防潮隔氣層時,它是在絕熱層外面涂抹一層2~3mm厚的阻燃性瀝青瑪蹄脂,接著纏繞一層玻璃布或涂塑窗紗布,然后再涂抹一層2~3mm厚阻燃性瀝青瑪蹄脂。
2、塑料薄膜作防潮隔氣層,是在保冷層外表面纏繞聚乙烯或聚氯乙烯薄膜l~2層,注意搭接縫寬度應在100mm左右,一邊纏一邊用熱瀝青瑪蹄脂或孲谜辰Y(jié)劑粘接。
(三)保護層施工
1、金屬保護層的連接,根據使用條件可采用掛口固定或用自攻螺絲、抽芯鉚釘緊固等方法;
2、用于保冷結構的金屬保護層,為避免自攻螺絲刺破防潮層,應盡可能采用掛口安裝或在防潮層外增加一層20mm厚的棉氈;
3、使用鉛皮作保護層時,對鉛皮有腐蝕作用的堿性較大的絕熱層或防潮層應采取隔離措施,如用塑料薄膜隔離;
4、用黑鐵皮作保護層時,安裝前應按規定涂刷防銹漆;
5、為增加金屬保護層的強度和防水作用,在制作卷板的同時,應在搭接縫(包括設備人孔、閥門和接管等接縫)處壓邊;
6、用金屬薄板作設備封頭保護層時,應根據絕熱結構封頭的形狀及尺寸下料,分瓣
壓邊后進行安裝。接縫處用自攻螺絲或鉚釘緊固,用專用密封劑密封;
7、金屬保護層應緊貼在絕熱層或防潮層上,立式設備應自下而上逐塊安裝。環縫和豎縫可采用搭接或掛口,縫口朝下以利于防水,搭接長度為30~50mm。用自攻螺絲緊固時,其間距不大于 200mm;
8、安裝管道的金屬保護層時應從低到高逐塊施工。環縫、豎縫均應搭接30~50mm,豎縫自攻螺絲間距不大于200mm,環縫不少于3個螺絲,如直管環縫采用凸凹搭接,可以不上螺絲;
9、纏繞施工的保護層如玻璃布,纏繞材料的重疊部分應為其寬度的1/3;立式設備或
立管應自下而上纏繞,料的起端和末端應用鐵絲捆扎,以防脫落;
10、在捆扎有鐵絲網的絕熱層上施工石棉水泥等保護層時,應分層涂抹并壓平;
11、立式設備、管道為防止金屬保護層自垂下滑,一般應分段將金屬保護層固定在托盤等支承件上。