造價師建設工程技術與計量(安裝)第9講
(七)空調制冷設備安裝
1、冷水機組的安裝總則
(1)機組布置與安裝間距。
l)機房內主要操作通道的寬度為1.5-2.0m,非主要通道的寬度不小于0.8m。
2)機組不應緊貼墻壁布置,機組和墻的距離一般不小于1.0-1.5m。
3)設備的外廊與開關柜或其他電氣裝置的距離為1.5m。
4)多臺機組相鄰安裝時,兩臺機器間的距離應保持間距l(xiāng).0-1.5m。
5)冷水機組的基礎高度一般應高出地面0.1m以上。
6)機房高度:五臺機組以上的大型冷凍機房,地面至梁底的高度應在4.5m以上。四臺機組及以下的中小型冷水機房,地面至梁底的高度為3.5-4.5m。對于安裝小型冷水機組的機房,高度則為3-3.5m。
(2)設備基礎的施工。
基礎澆灌10天以后,強度達70%以上時,才可安裝設備。
2、空氣處理設備的安裝
(1)風機盤管安裝:
1)風機盤管應逐臺進行水壓試驗,試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,定壓后觀察2-3min不滲不漏。
2)冷水媒水管與風機盤管相連宜采用鋼管或紫銅管,接管應平直。凝結水管宜軟性連接,材質宜用透明膠管。
(2)空調箱的安裝。空調箱主要由空氣過濾器、冷熱交換器和送風機所組成,常見的有新風空調箱、柜式空調箱、組合式空調箱等,安裝形式有臥式、立式和吊頂式等。
(3)冷卻塔安裝。
在冷卻塔水盤內直接吸水時,需安裝自動補水管、快速補水管和排污管。
二、通鳳及風管系統
常用的通風方法可分為兩類:自然通風與機械通風。前者是利用室外風力或室內、外溫差產生的密度差為動力進行通風換氣;后者則依靠機械動力(如風機風壓)進行通風換氣。
(一)全面通風與局部通風
1、全面通風
只有當局部通風無法適用時才考慮全面通風。
在設計全面通風系統時應遵守一個基本原則:應將干凈空氣直接送至工作人員所在地或污染物濃度低的地方。
常用的送、排風方式有上送上排、下送上排及中間送、上下排等多種形式。
2、局部通風
局部通風包括局部送風與局部排風兩類。
局部送風比較適用于大面積的空間、人員分布不密集的場合。
(二)自然通風
對室內空氣的溫度、濕度、清潔度、氣流速度無嚴格要求的場合,在條件許可時,應優先考慮自然通風。
(三)置換通風
置換通風是基于空氣的密度差而形成熱氣流上升、冷氣流下降的原理實現通風換氣的。
低速、低溫送風與室內分區流態是置換通風的重要特點。
(四)通風系統的設備與構件
1、風機
風機是輸送空氣的動力裝置。在空調工程中常用的風機有離心式。軸流式、混流式和貫流式等幾種。
2、風管
(1)風管材料。可用作風管材料的有薄鋼板、膠合板、纖維板、磚及混凝土等。薄鋼板是常用的材料,它分普通鋼板和鍍鋅鋼板兩種,一般通風空調系統采用厚度為0.5-1.5mm的鋼板。聚氯乙烯板也可作為風管材料,它光潔,不積塵,耐腐蝕,在凈化空調工程中有時被采用。但其造價和施工安裝費用大。近處來,還有用經過表面處理的玻璃纖維板作風管材料的,它兼有消聲和保溫的效果。
責編:qinqin評論
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
?????(??????+?????????) | ?????? | ??4000 / ??1600 | ???? | |
?????(?????+?????????) | ???? | ??4000 / ??1600 | ???? | |
???蹤??????????? | ??? | ??1000 / ??500 | ???? | |
???蹤??????????????? | ?????? | ??1000 / ??500 | ???? | |
?????????????????????? | ????? | ??1000 / ??500 | ???? | |
???蹤?????????????????????????? | ?????? | ??1000 / ??500 | ???? | |
???蹤????????????????????????? | ???? | ??1000 / ??500 | ???? |
?????γ?
???????
????????
-
1
????????
????+???+????
?????????????? -
2
???????
?????????
???????????? -
3
??????
??????
????????????????