    2)電加熱器。它有結構緊湊、加熱均勻、熱量穩定、控制方便的優點。但是電加熱器利用的是高品位的熱能,它只宜在一部分空調機組和小型空調系統中使用。在恒溫精度要求較高的大型空調系統中,也常用電加熱器控制局部加熱或作末級加熱使用。 
    常用的電加熱器有裸線式和管式兩種。 
    為了確保安全,設計安裝電加熱系統特別是采用裸線式電加熱器時,必須滿足下列要求: 
    ①電加熱器宜設在風管中,盡量不要放在空調器內。 
    ②電加熱器應與送風機聯鎖。 
    ③安裝電加熱器的金屬風管應有良好的接地。 
    ④電加熱器前后各0.8m范圍內的風管,其保溫材料均應采用絕緣的不燃材料。 
    ⑤安裝電加熱器的風管與前后風管連接法蘭中間須加耐熱不燃材料的襯墊。 
    ⑥暗裝在吊頂內風管上的電加熱器,在相對于電加熱器位置處的吊頂上應開設檢修孔。 
    ⑦在電加熱器后的風管中應安裝超溫保護裝置。 
    (3)常用空氣濕處理設備。 
    空氣的加濕方法一般有噴水加濕、噴蒸汽加濕、電加濕、超聲波加濕、遠紅外線加濕等。利用外熱源使水變成蒸汽和空氣的混合過程為等溫加濕過程,而水吸收空氣本身的熱量變成蒸汽的空氣加濕過程為絕熱加濕過程或等培加濕過程。 
    l)等溫加濕。 
    ①蒸氣噴管和干蒸氣噴管。 
    ②干蒸汽加濕器。 
    ③電熱式加濕器。 
    2)等烙加濕設備。直接向空調房間空氣中噴水的加濕裝置有壓縮空氣噴霧器、電動噴霧機、超聲波加濕器。 
    3)空氣的減濕。 
    ①冷凍減濕機。在既需要減濕又需要加熱的場所使用冷凍減濕機較合適。而在室內產濕量大、產熱量也大的地方,不采用冷凍減濕機。 
    ②氯化程轉輪除濕機。氯化理轉輪除濕機利用一種特別的吸濕紙來吸收空氣中的水分。 
    4)固體吸濕在空調工程中常用的吸附劑是硅膠。 
    硅膠失去吸濕能力后,可以加熱再生,再生后的硅膠仍可重新使用。 
    2、空調冷源及制冷機房 
    (1)冷水機組。空調系統中應用廣泛的制冷機有壓縮式(活塞式、離心式、螺桿式、渦旋式等)和吸收式兩種。 
    l)活塞式冷水機組。 
    2)離心式冷水機組。 
    3)螺桿式冷水機組。 
    4)吸收式冷水機組。 
    5)風冷熱泵冷熱水機組。 
    (2)蓄冷設備。 
    蓄冷方式達20多種,概括起來有盤管式(分管內結冰和管外結冰兩種)、完全結冰式、冰球式、冰晶式(報考制冰)等。就制冷劑是否進入系統,可分為直接式和間接式兩大類。 
    3、冷卻塔 
    冷卻塔是在塔內使空氣和水進行熱質交換而降低冷卻水溫度的設備。冷卻水自塔頂從上向下噴淋成水滴,形成水膜,而空氣在塔體內由下向上或一側進入塔體向上排出,水與空氣的熱交換越好,水溫降低得就越多。 
    空調用冷卻塔常見的有逆流式和橫流式兩種。 
    責編:qinqin評論
    ?γ??????? ??? ???/???? ??????? ????
    ?????(??????+?????????) ?????? ??4000 / ??1600 ????
    ?????(?????+?????????) ???? ??4000 / ??1600 ????
    ???蹤??????????? ??? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤??????????????? ?????? ??1000 / ??500 ????
    ?????????????????????? ????? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤?????????????????????????? ?????? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤????????????????????????? ???? ??1000 / ??500 ????
    登錄

    新用戶注冊領取課程禮包

    立即注冊
    掃一掃,立即下載
    意見反饋 返回頂部