第四節 鋼筋混凝土工程施工
一、鋼筋工程
(一)鋼筋分類。與第三章第一節有關內容相同。
(二) 鋼筋驗收
1、書面檢查 |
鋼筋進場應有出廠質量證明書或試驗報告,每捆(盤)鋼筋應有標牌,并分批驗收堆放。驗收內容包括查對標牌、外觀質量檢查及力學性能,合格后方可使用。 |
2、外觀檢查 |
(略) |
3、力學性能檢查 |
鋼筋進場時應按規定抽取試件做力學性能檢驗 |
4、化學檢查 |
一般不做化學成分檢驗。鋼筋在加工過程當發現脆斷、焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。 |
鋼筋的加工一般包括冷拉、調直、除銹、剪切、彎曲、綁扎、焊接等工序。
鋼筋冷拉 冷拉不但可提高鋼筋的強度,而且同時完成了調直、除銹工作。
鋼筋的冷拉可采用控制應力或控制冷拉率的方法。
受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定 | ||
HPB235級鋼筋末端應做180度彎鉤 |
其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍 |
彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; |
HRB335級、HRB400級鋼筋,當設計要求鋼筋末端做135度彎鉤時 |
彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍, |
彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求 |
鋼筋做不大于90度的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。 |
關于箍筋:除焊接封閉環式箍筋外,箍筋的末端應做彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求;當設計無要求時,應符合下列規定: | |||
箍筋彎鉤的彎弧內直徑除滿足受力鋼筋的彎鉤和彎折的有關規定外,尚應不小于受力鋼筋的直徑; |
箍筋彎鉤的彎折角度 |
對一般結構,不應小于90度 |
對有抗震等要求的結構,應為135度 |
箍筋彎后平直部分長度 |
對一般結構,不宜小于箍筋直徑的5倍 |
對有抗震要求的結構,不應小于箍筋直徑的10倍 |