2020年一級造價師《技術與計量安裝》考點:輔助項目
1.空氣吹掃的特點。當吹掃的系統容積大、管線長、口徑大,并不宜用水沖洗時,可采取“空氣爆破法”進行吹掃。
2.蒸汽吹掃的特點。蒸汽吹掃前,管道系統的保溫隔熱工程應已完成。流速不應小于30m/s.蒸汽吹掃前,應先進行暖管,并及時疏水。
3.水清洗的特點。流速不應小于1.5m/s,沖洗排放管的截面積不應小于被沖洗管截面積的60%。對有嚴重銹蝕和污染管道,當使用- -般清洗方法未能達到要求時,可采取將管道分段進行高壓水沖洗。
4.油清洗方法適用于大型機械的潤滑油、密封油、控制油管道系統的清洗。應在設備和管道吹洗、酸洗合格后、系統試運行前進行。不銹鋼油系統管道宜采用蒸汽吹凈后再進行油清洗。
5.管道脫脂劑,脫脂件經脫脂處理后,宜采取充氮封存或采用氣相防銹紙、氣相防銹塑料薄膜等措施進行密封保護。
6.鈍化是形成一層致密的氧化鐵保護膜的過程。酸洗后的管道和設備,必須迅速進行鈍化。鈍化結束后,要用偏堿的水沖洗,保護鈍化膜,以防管道和設備在空氣中再次銹蝕。通常鈍化液采用亞硝酸鈉溶液。
7.預膜主要是依靠降低金屬本身的化學活性來提高它在環境介質中的熱穩定性。
8.鋼管道及鑄鐵管道試驗壓力的計算。
9.氣壓試驗承受內壓鋼管及有色金屬管的試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力應為0. 2MPa。
10.泄漏性試驗。輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄漏性試驗。泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行。泄漏性試驗壓力為設計壓力。
11.設備耐壓試驗應采用液壓試驗,若采用氣壓試驗代替液壓試驗時,必須符合的規定。
12.沉降觀測點。