5.除污器和過濾器
除污器(或過濾器)安裝在用戶人口供水總管、熱源(冷源)、用熱(冷)設備、水泵、調節閥等入口處,用于阻留雜物和污垢,防止堵塞管道與設備。
6.補償器
補償器,又稱伸縮器,設置在固定支架之間,用以補償管道的熱伸長,從而減小管壁的應力和作用在閥件或支架結構上的作用力。供熱管道上采用的補償器主要有自然補償、方形補償器、波紋管補償器、套筒補償器和球形補償器等,前三種是利用補償器材料的變形吸收熱伸長,后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長。
7.分水器、集水器、分汽缸
當需從總管接出2個以上分支環路時,考慮各環路之間的壓力平衡和流量分配和調節,宜用分汽缸、分水器和集水器。分汽缸用于供汽管路上,分水器用于供水管路上,集水器用于回水管路上。分汽缸、分水器、集水器一般應安裝壓力表和溫度計,并應保溫。分汽缸上應安裝安全閥,其下應設置疏水裝置。分汽缸、分水器、集水器按工程具體情況選用墻上或落地安裝,一般直徑較大時宜采用落地安裝.
8.噴射器
(1)水噴射器。水噴射器無活動部件,構造簡單,運行可靠,網路系統的水力穩定性好;但由于抽引回水需要消耗能量,熱網供、回水之間需要足夠的資用壓差,才能保證水噴射器正常工作。通常只用在單幢建筑物的供暖系統上,需要分散管理。
(2)蒸汽噴射器。采用蒸汽噴射器的熱水供熱系統可以替代表面式汽—水換熱器和循環水泵,起著將水加熱和循環流動的雙重作用。
9.分戶熱計量分室溫度控制系統裝置
(1)鎖閉閥
分兩通式鎖閉閥及三通式鎖閉閥,具有調節、鎖閉兩種功能,內置專用彈子鎖,根據使用要求,可為單開鎖或互開鎖。鎖閉閥既可在供熱計量系統中作為強制收費的管理手段,又可在常規采暖系統中利用其調節功能。當系統調試完畢即鎖閉閥門,避免用戶隨意調節,維持系統正常運行,防止失調發生。
(2)散熱器溫控閥
散熱器溫控閥是一種自動控制散熱器散熱量的設備,它由兩部分組成。一部分為閥體部分,另一部分為感溫元件控制部分。
(3)熱計量裝置
10.閥門
掌握各種閥門的種類及功能。
11.支座
直接支承管道并承受管道作用力的管路附件。
(1)固定支座。不允許管道和支承結構有相對位移的管道支座。主要用于將管道劃分成若干補償管段,分別進行熱補償,從而保證補償器的正常工作。常用的金屬結構的固定支座有卡環式固定支座、焊接角鋼固定支座、曲面槽固定支座和擋板式固定支座等。前三種承受的軸向推力較小,當軸向推力較大時,多采用擋板式固定支座。在直埋敷設或不通行地溝中,固定支座也有做成鋼筋混凝土固定墩的型式。地下敷設管道固定支座的承力結構宜采用耐腐蝕材料,或采用可靠的防腐措施。
(2)活動支座。允許管道和支承結構有相對位移的管道支座。常用活動支座有滑動支座和滾動支座。
1)滑動支座。管托在支承結構上做相對滑動的管道活動支座?;瑒又ё怯砂惭b在管子上的鋼制管托與下面的支承結構構成,它承受管道的垂直荷載,允許管道在水平方向滑動位移。根據管托橫截面的形狀,滑動支座有曲面槽式、丁字托式和弧形板式等型式。管道活動支座一般采用滑動支座,當管道敷設于高支架、懸臂支架或通行地溝內時,宜采用滾動支座或使用減摩材料的滑動支座。
2)滾動支座。管托在支承結構上做相對滾動的管道活動支座。滾動支座是由安裝在管子上的鋼制管托與設置在支承結構上的軸、滾柱或滾珠盤等部件構成。軸式、滾柱式支座管道軸向位移時,管托與滾動部件間為滾動摩擦,但管道橫向位移時,為滑動摩擦。滾珠盤支座管道水平各向位移時,均為滾動摩擦。滾動支座需要進行必要的維護,使滾動部件保持正常狀態。
(九)采暖入口裝置
室內采暖系統與室外供熱管網相連接處的閥門、儀表和調壓裝置等統稱為采暖系統入口裝置,其作用是用來接通(或切斷)熱媒,以及減壓、觀測熱媒的參數。通常入口裝置應設在外網進口處的用戶房間內,有的設在地下室或地溝內。
熱水采暖系統入口裝置主要由調壓裝置、關斷閥、除污器、壓力表、溫度計等組成。當熱源參數比較穩定時,調壓裝置宜選用調壓板調整各建筑物入口處供水(或回水)干管上的壓力。調壓板材質,蒸汽應用不銹鋼,熱水可用鋁合金或不銹鋼。當供熱系統不大時,也可采用截止閥來調節,其特點是節約投資,不易堵塞,又便于檢修。當供熱系統較大時,尤其是改擴建管網,宜用專門調節用的平衡閥,解決水平失調效果良好,平衡閥宜安裝在回水管路上,盡可能安裝在直管段上。
當需要計量流量或熱量時,應在供水總管上除污器之后裝設流量計或熱表。當熱網的供水溫度高于采暖系統的供水溫度,且熱網的水力工況穩定,入口處的供回水壓差足以保證混水裝置工作時,宜設混水裝置,并安裝在除污器之后,否則可采用換熱器。
(十)管道和設備的安裝
1.管材、管道連接及管道安裝
掌握常用管材的種類、連接方法及安裝方法。
2.采暖設備安裝
掌握散熱器、膨脹水箱、排氣裝置和除污器的安裝要求。
3.采暖系統清洗、試壓及試運行
(1)采暖系統清洗
室內采暖系統安裝完畢后,在管路試壓前,應進行采暖系統清洗,以去除雜物。
(2)采暖系統試壓
試壓的目的是檢查管路的機械強度與嚴密性。室內采暖系統試壓,可以分段試壓,也可以整個系統試壓。試壓前,在試壓系統最高點設排氣閥,在系統最低點裝設手壓泵或電泵。打開系統中全部閥門,但須關閉與室外系統相通的閥門。對熱水采暖系統水壓試驗,應在隔斷鍋爐和膨脹水箱的條件下進行。試壓過程包括注水排氣和加壓檢漏。
(3)采暖系統試運行
熱水采暖系統試運行包括系統充水、啟動運行和初調節。