(六)空調水系統
1.空調水系統(冷凍水系統或熱水系統)分類
?。?)雙管制和四管制系統
按水管的設置可分為雙管制和四管制。
?。?)開式和閉式系統
開式系統的冷凍水與大氣相通。開式系統的共同特點是系統中有水容量較大的水箱,因此溫度比較穩定,蓄冷能力大。但由于較大的水面與空氣相接觸,所以系統易腐蝕;當設備高差很大時,循環水泵還需要消耗較多的提升冷凍水高度所需的能量。當冷源采用蓄冷水池蓄冷時采用開式系統。
閉式冷凍水系統的水除膨脹水箱外不與大氣相通。對管路、設備的腐蝕性較小;水容量比開式系統??;系統中水泵只需克服系統的流動阻力。大部分空調建筑中的冷凍水系統都采用閉式系統。
?。?)同程式和異程式系統
同程式水系統各并聯環路的管路總長度基本相等,各用戶盤管的水阻力大致相等,所以系統的水力穩定性好,流量分配均勻。高層建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系統范圍大時亦應盡量采用同程式。
異程式水系統管路簡單,不需采用同程管,水系統投資較少,但水量分配、調節較難,如果系統較小,適當減小公共管路的阻力,增加并聯支管阻力,并在所有盤管連接支管上安裝流量調節閥平衡阻力,則亦可用異程式布置。
?。?)定流量和變流量系統(略)
(5)單級泵和雙級泵系統(略)
2.空調水系統的分區
空調水系統的分區通常有兩種方式,即按水系統的承壓能力來分區和按空調用戶的負荷特性來分區。
3.冷卻水系統
冷卻水是冷凍站內制冷機的冷凝器和壓縮機的冷卻用水,在工作正常時,使用后僅水溫升高,水質不受污染。按供水方式可分為直流供水和循環供水兩種。
4.凝結水系統
凝結水系統的安裝要求