    (二)常用低壓控制和保護電器 
    低壓電器指電壓在500V以下的各種控制設備、繼電器及保護設備等。用的低壓電器設備有刀開關、熔斷器、低壓斷路器、接觸器、磁力啟動器及各種繼電器等。 
    1、刀開關 
    鐵殼刀開關的主要特點是:有滅弧能力;有鐵殼保護和聯鎖裝置(即帶電時不能開門),所以操作安全;有短路保護能力;只用在不頻繁操作的場合。鐵殼刀開關容量選擇一般為電動機額定電流的3倍。 
    2、低壓斷路器 
    曾稱自動開關或空開。它除具有全負荷分斷能力外,還具有短路保護、過載保護和失欠電壓保護等功能,并且具有很好的滅弧能力。常用作配電箱中的總開關或分路開關。 
    3、接觸器 
    接觸器也稱為電磁開關,它是利用電磁鐵的吸力來控制觸頭動作的。接觸器按其電流可分為直流接觸器和交流接觸器兩類,工程中常用交流接觸器。 
    接觸器主要技術數據有額定電壓、額定電流(均指主觸頭)、電磁線圈額定電壓等。應用中一般選其額定電流大于負載工作電流,通常負載額定電流為接觸器額定電流的70%-80%。 
    交流接觸器的主要特點如下。 
    (l)它是用按鈕控制電磁線圈的,電流很小,控制安全可靠。當環境潮濕時,可選用電磁線圈電壓為36V的安全電壓進行控制。 
    (2)電磁力動作迅速,可以頻繁操作,常用接觸器控制電動機負荷運行。 
    (3)可以用附加按鈕實現多處控制一臺電動機或遙控功能。 
    (4)具有失電壓或欠電壓保護作用,當電壓過低時,接觸器自動斷電。 
    4、磁力起動器 
    磁力起動器由接觸器、按鈕和熱繼電器組成。它具有接觸器的一切特點,且具有熱繼電器保護作用,有的還具有可逆運行功能。 
    低壓控制電器直接控制主電路,都有一定的滅弧能力。通常采用的滅弧方法有磁吹式滅弧和柵片滅弧,后者是工程中低壓電器的常用滅弧方法。 
    (三)保護電器 
    1、熔斷器 
    熔斷器用來防止電路和設備長期通過過載電流和短路電流,是有斷路功能的保護元件。它由金屬熔件(熔體、熔絲)、支持熔件的接觸結構組成。 
    填充料式熔斷器是我國自行設計的,它的主要特點是具有限流作 
    用及較高的極限分斷能力。所以這種熔斷器用于具有較大短路電流的電力系統和成套配電裝置中。其散熱速度快,提高了滅弧能力顯著縮短斷電時間。 
    自復熔斷器一般熔體額定電流為電路實際工作電流的1.l-1.5倍。對于起動電流較大的負載,如電動機等,熔體額定電流為電路實際工作電流的1.5-2.5倍。 
    2、漏電保護器 
    按工作類型劃分有開關型、繼電器型、單一型漏電保護器、組合型漏電保護器。組合型漏電保護器是漏電開關與低壓斷路器組合而成。 
    按結構原理劃分有電壓動作型、電流型、鑒相型、脈沖型。 
    電壓動作型漏電保護器適用于電源中性點不接地的時候,而且只能作低壓總保護,不能作分保護。 
    三、室內電氣照明系統的安裝 
    (一)安裝工程的基本內容 
    配電箱按用途分,可用動力配電箱和照明配電箱;按制造方式分,可分為定型和非定型兩種。 
    線路敷設的方式及部位可用漢語拼音字母表示。 
    (二)電氣照明系統安裝基本要求 
    1、燈器具安裝基本要求 
    室外照明燈具安裝不應低于3m(在墻上安裝時可不低于2.5m): 
    每個照明回路的燈和插座數不宜超過25個(不包括花燈回路),且應有15A及以下熔絲保護。 
    行燈安裝應符合下列要求: 
    1)電壓不得超過36V; 
    2)特別潮濕場所或導電良好的地面上,若工作地點狹窄。行動不便(如在鍋爐、金屬容器內工作),行燈的電壓不得超過12V。 
    吊燈燈具的重量超過 3kg時,應預埋吊鉤和螺栓。軟線吊燈限于 1kg以下,超過者應加吊鏈。 
    金屬鹵化物燈安裝應符合下列要求: 
    l)燈具安裝高度應在5m以上,電源線應經接線柱連接并不得使電源線靠近燈具的表面; 
    2)燈管必須與觸發器和限流器配套使用。 
    工廠燈有安全燈、防水防塵燈、防爆燈和高壓水銀防爆燈等。 
    路燈分馬路彎燈、高壓水銀柱燈和高壓鈉柱燈。 
    責編:qinqin評論
    ?γ??????? ??? ???/???? ??????? ????
    ?????(??????+?????????) ?????? ??4000 / ??1600 ????
    ?????(?????+?????????) ???? ??4000 / ??1600 ????
    ???蹤??????????? ??? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤??????????????? ?????? ??1000 / ??500 ????
    ?????????????????????? ????? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤?????????????????????????? ?????? ??1000 / ??500 ????
    ???蹤????????????????????????? ???? ??1000 / ??500 ????
    登錄

    新用戶注冊領取課程禮包

    立即注冊
    掃一掃,立即下載
    意見反饋 返回頂部