8月24日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.電氣防爆中,線路的敷設主要檢查電氣線路的敷設方式是否與爆炸環境中氣體、蒸氣的密度相適應,下面關于電氣線路敷設的做法,不符合規范要求的是()。
A.當爆炸環境中氣體、蒸氣的密度比空氣大時,電氣線路敷設可選擇埋入地下
B.當爆炸環境中氣體、蒸氣的密度比空氣小時,電氣線路敷設在較低處;當電纜溝敷設時,內部應填沙
C.銅鋁線相接時,采用銅鋁過渡接頭
D.敷設電氣線路的溝道、鋼管或電纜,在穿過不同區域之間的墻或樓板的孔洞時,應采用難燃材料封堵,以防止爆炸性混合物或蒸氣沿溝道、電纜管道流動
2.細水霧滅火系統由加壓供水設備、系統管網、分區控制閥組、細水霧噴頭和火災自動報警及聯動控制系統等組成。細水霧滅火系統按照驅動源類型可以分為()。
A.高壓系統、中壓系統和低壓系統
B.現場安裝系統和預安裝系統
C.開式系統和閉式系統
D.泵組式系統和瓶組式系統
3.在對易燃易爆危險環境進行防火檢查時,應注意檢查電氣設備和電纜電線的選型及其安裝情況。下列做法中,符合現行國家消防技術標準要求的有()。
A.在爆炸性氣體混合物級別為ⅡA級的爆炸性氣體環境中,選用ⅡB級別的防爆電氣設備
B.在爆炸危險區域為I區的爆炸性環境采用截面積為2.0mm2的銅芯照明電纜
C.安裝的正壓型電氣設備與通風系統聯鎖
D.電氣設備房間與爆炸性環境相通,采取對爆炸性環境保持相對正壓的措施
E.在爆炸危險區域不同的方向,接地干線有1處與接地體連接
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D。線路敷設方式的檢查要求為:當爆炸環境中氣體、蒸氣的密度比空氣重時,電氣線路敷設在高處或埋人地下。架空敷設時選用電纜橋架;電纜溝敷設時溝內填充沙并設置有效的排水措施。當爆炸環境中氣體、蒸氣的密度比空氣輕時,電氣線路敷設在較低處或用電纜溝敷設。敷設電氣線路的溝道、鋼管或電纜,在穿過不同區域之間墻或樓板處的孔洞時,采用非燃性材料嚴密堵塞,防止爆炸性混合物或蒸氣沿溝道、電纜管道流動。電氣線路之間原則上不能直接連接。如必須實行連接或封端時,檢查是否采用壓接、熔焊或釬焊,并保證接觸良好,防止局部過熱。線路與電氣設備的連接,特別是銅線、鋁線相接時,采用適當的過渡接頭。2.D。細水霧滅火系統按照分配管網中流動介質的壓力,可以分為高壓系統、中壓系統和低壓系統;按照流動介質類型,可以分為單流體系統和雙流體系統;按照安裝方式,可以分為現場安裝系統和預安裝系統;按照采用的細水霧噴頭型式,可以分為開式系統和閉式系統;按照系統供水方式(主要是按照驅動源類型),可以分為泵組式、瓶組式及其他型式,目前產品主要是泵組式和瓶組式兩種型式。3.ACD。根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》爆炸性環境1區內銅芯照明電纜最小截面面積在2.5 mm2及以上,故選項B錯誤。在爆炸危險區域不同方向,接地干線應不少于兩處與接地體連接,故選項E錯誤。[/replyView]
您感興趣的課程有優惠啦,快去看看: