8月13日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.保持臨時用房、1臨時設施與在建工程的防火間距是防止施工現場火災相互蔓延的關鍵,在對臨時用房防火間距進行檢查時,不符合規范要求的是()。
A.臨時用房與在建工程的防火間距為5 m
B.可燃材料庫房與固定動火作業場所的防火間距為8 m
C.可燃材料庫房與臨時變配電房的防火間距為6 m
D.廚房操作間與固定動火作業場所的防火間距為8 m
2.在對可燃氣體探測器進行系統調試時,依次逐個對探測器施加達到響應濃度值的可燃氣體標準樣氣,采用秒表測量、觀察等方法檢查探測器的報警功能,探測器應在()S內響應;撤去可燃氣體,探測器應在()s內恢復到正常監視狀態。
A.10,20
B.15,30
C.20,40
D.30,60
3.某商場地上4層,地下2層,建筑高度為20 m,總建筑面積為36000 m2。每層建筑面積為6000 m2,地下二層商場室內地面與室外出入口地坪高差為12 m。對該商場地下部分進行防火檢查,符合規范要求的設置包括()。
A.設置防煙樓梯間
B.設置帶乙級防火門的封閉樓梯間
C.自動噴水滅火系統
D.設置開敞樓梯問
E.設置防煙排煙設施
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.A其他臨時用房、臨時設施與在建工程的防火間距不應小于6 m??扇疾牧蠋旆颗c固定動火作業場所的最小允許防火間距為7m;可燃材料庫房與臨時變配電房的最小允許防火間距為5 m;臨時廚房操作間與固定動火作業場所的最小允許防火間距為7 m。2.D依次逐個對探測器施加達到響應濃度值的可燃氣體標準樣氣,采用秒表測量、觀察方法檢查探測器的報警功能,探測器應在30 s內響應;撤去可燃氣體,探測器應在60 s內恢復到正常監視狀態。3.ACE疏散樓梯間的設置形式要求3層及以上或室內地面與室外出入口地坪高差大于10 m的地下或半地下建筑(室),其疏散樓梯應采用防煙樓梯問;其他地下或半地下建筑(室),其疏散樓梯可采用封閉樓梯間,并應設置防煙排煙設施和自動噴水滅火系統。[/replyView]