2019-07-25來自 j**1
7月25日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.消防車登高操作場地是消防滅火救援的重要設施。下列關于消防車登高操作場地設置的說法中,錯誤的是()。
A.高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地
B.消防車登高操作場地靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不應大于10m
C.消防車登高操作場地的坡度不宜大于3%
D.高層建筑的消防車登高面不應布置裙房
2.對高層醫院病房樓進行防火檢查時,應注意檢查避難間的設置情況。下列對某醫院病房樓避難間的檢查結果中,符合現行國家消防技術標準的是()。
A.每個避難間為3個護理單元服務
B.利用防煙樓梯間和消防電梯合用前室做避難間
C.避難間采用耐火極限不低于2.0 h的防火隔墻和乙級防火門與其他部位分隔
D.在二層及以上的每個病房樓層設置避難間
3.某大型商場共有6個防火分區,對其設置的消防電梯進行檢查時,下列檢查結果符合規范要求的有()。
A.一共6部消防電梯,分別位于6個不同的防火分區
B.消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量為1.5 m3
C.采用耐火極限為3 h防火卷簾
D.消防電梯與防煙樓梯間合用前室,其使用面積為12 m2
E.6部消防電梯從首層到頂層的運行時間最長為55 S
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D。高層建筑至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高面,此范圍內裙房的進深不得大于4 m,且在此范圍內設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的入口,便于消防員盡快安全到達著火層。對于建筑高度不大于50 m的建筑,消防車登高面可間隔布置,間隔的距離不宜大于30 m。消防車登高操作場地的設置:消防車登高操作場地與消防車道連通,與廠房、倉庫、民用建筑之間不得設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物和車庫出入口。場地靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不宜小于5 m,且不應大于10 m;場地的坡度不宜大于3%,長度和寬度分別不應小于15 m和10 m。對于建筑高度大于50 m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20 m和10 m。2.D。病房樓使用人員的自我疏散能力較差,高層病房樓設置在二層及以上的病房樓層和潔凈手術區域要設置避難間。避難間位置應靠近樓梯間并采用耐火極限不低于2.00 h的防火隔墻和甲級防火門與其他部位分隔;服務的護理單元不得超過2個。避難間可以利用平時使用的房間,如利用每層的監護室,也可以利用電梯前室,但合用前室不宜作為避難間,以防病床影響人員疏散。3.ADE。消防電梯前室的設置,主要檢查消防電梯前室設置位置、使用面積、首層能否直通室外或通向室外的通道長度。需要注意的是,前室或合用前室的門不允許采用防火卷簾,故選項C錯誤。消防電梯的井底應設置排水設施,排水井的容量不小于2m3,排水泵的排水量不小于10L/s。消防電梯間前室的門口宜設置擋水設施,故選項B錯誤。[/replyView]