2019-07-05來自 j**1
7月7日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.對水流指示器進行檢查時,在開啟末端試水裝置或者試水閥后,發現水流指示器在達到規定流量時不動作,下列操作中錯誤的是()。
A.增大水流量重新試驗,觀察水流指示器報警動作
B.檢查水流指示器的控制線路,觀察是否存在短路、接線不實等情況
C.檢查水流指示器是否有異物、雜質等卡阻槳片,若有則及時清除異物、雜質
D.發現調整螺母與觸頭未到位的,重新調試到位
2.某商場地上5層,地下2層,建筑高度為21 m,總建筑面積為9000 m2。每層建筑面積為1 500 m2,地下二層商場室內地面與室外出入口地坪高差為11m。該商場地下部分消防設計不符合規范要求的是()。
A.未設置消防電梯
B.設置了封閉樓梯間
C.設置了自動噴水滅火系統
D.設置了防煙排煙設施
3.消防設施檢測機構對某建筑的機械排煙系統進行檢測時,打開排煙閥,消防控制室接到風機啟動的反饋信號,現場測量,排煙口人口處排煙風速過低。排煙口風速過低的可能原因有()。
A.風機反轉
B.風道阻力過大
C.風口尺寸偏小
D.風機位置不當
E.風道漏風量過大
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.A利用末端試水裝置、樓層試水閥對水流指示器進行進場動作、報警檢查試驗時,首先檢查消防聯動控制設備和末端試水裝置、樓層試水閥的完好性,符合試驗條件的,開啟末端試水裝置或者試水閥,發現水流指示器在規定時間內不報警的,首先檢查水流指示器的控制線路,若存在斷路、接線不實等情況的,重新接線至正常;之后,檢查水流指示器,發現有異物、雜質等卡阻槳片的,及時清除異物、雜質;發現調整螺母與觸頭未到位的,重新調試到位。2.B根據建筑的使用性質、建筑層數、建筑高度等因素判斷建筑內疏散樓梯間設置的合理性。地下或半地下建筑(室)疏散樓梯間的設置應符合下列要求:3層及以上或室內地面與室外出入口地坪高差大于10 m的地下或半地下建筑(室),其疏散樓梯應采用防煙樓梯間;其他地下或半地下建筑(室),其疏散樓梯可采用封閉樓梯間。3.BE排煙口風速過低的可能原因有風道阻力過大和風道漏風量過大。[/replyView]