金融網校
財會網校
職業網校
智學V課堂
免費看章節課 · 正價課前20%免費試聽
財會書店
職業書店
官方自營
每日推送,考試資訊
微信號: wx233com
考試信息,訂閱提醒
微信掃碼即可關注
綜合小程序
233網校課程小程序
233網校考證資料小程序
233題搜搜小程序
職業考證報名模擬系統小程序
職業考證報名照片處理工具小程序
建筑考試
233網校二級建造師公眾號
233網校一級建造師公眾號
233網校消防工程師公眾號
233網校造價工程師公眾號
233網校安全工程師公眾號
233網校監理工程師公眾號
金融考試
233網校證券從業公眾號
233網?;饛臉I(yè)公眾號
233網校銀行從業公眾號
233網校期貨從業公眾號
會計考試
233網校中級會計師公眾號
233網校注冊會計師公眾號
233網校初/中級經濟師公眾號
職業考試
233網校教師資格公眾號
233網校社會工作者公眾號
233網校人力資源公眾號
233網校法律職業資格公眾號
233網校執業藥師公眾號
067
2019-07-05來自 j**1
7月5日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.在對要求不同動作溫度的自動噴水滅火系統進行驗收時,設計動作溫度與所有玻璃球噴頭玻璃球色標不符合規范要求的是()。
A.設計動作溫度為57℃,使用橙色玻璃球噴頭
B.設計動作溫度為68℃,使用紅色玻璃球噴頭
C.設計動作溫度為79℃,使用黃色玻璃球噴頭
D.設計動作溫度為68℃,使用綠色玻璃球噴頭
2.對某倉庫濕式自動噴水滅火系統進行維修保養過程中,對報警閥進行檢查時,發現報警閥組漏水,下列不屬于報警閥組漏水原因的是()。
A.報警管路測試控制閥滲漏
B.復位桿未復位或者損壞
C.閥瓣密封墊老化或者損壞
D.排水閥門未完全關閉
3.對某廠的谷物碾磨車間進行防火檢查,查閱資料得知,該車間耐火等級為一級防火分區劃分,符合規范要求。該車間的下列做法中,符合現行國家消防技術標準要求的有()。
A.配電站設于廠內的一層,采用防火墻和耐火極限為1.50 h的樓板與其他區域分隔墻上的門為甲級防火門
B.位于廠房三層的運行調度監控室采用防火墻和耐火極限為1.50 h的樓板與其他部分分隔,且設有獨立使用的防煙樓梯間
C.車間辦公室貼鄰廠房外墻設置,采用耐火極限為4.00 h的防火墻與廠房分隔,并設有獨立的安全出口
D.設置在一層的產品臨時存放倉庫單獨劃分防火分區
E.位于二層的飼料添加劑倉庫(丙類)采用防火墻和耐火極限為1.50 h的樓板與其他部位分隔,墻上的門為甲級防火門
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D當設計動作溫度為68℃時,應使用紅色玻璃球噴頭,故選項D錯誤。2.B濕式報警閥組漏水故障原因分析:(1)排水閥門未完全關閉。(2)閥瓣密封墊老化或者損壞。(3)系統側管道接口滲漏。(4)報警管路測試控制閥滲漏。(5)閥瓣組件與閥座之間因變形或者污垢、雜物阻擋出現不密封狀態。3.DE參照《建筑設計防火規范》。[/replyView]