6月21日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.下列關于機械加壓送風系統的選擇,正確的是()。
A.高層建筑的防煙樓梯間、消防電梯前室不應采用機械加壓送風方式的防煙系統
B.建筑高度大于100 m的高層建筑,其送風系統應豎向分段設計,且每段高度不應超過50 m
C.人防工程的防煙樓梯間及其前室應設置機械加壓送風防煙設施
D.防煙樓梯間采用機械加壓送風方式的防煙系統時,樓梯問和獨立前室均應設機械加壓送風設施
2.某二級耐火等級的3層養老院,老人住宿床位數80張,總建筑面積4000 m2,設置了室內外消火栓系統、自動噴水滅火系統、火災自動報警系統等,下列關于該場所配置手提式滅火器的說法中,正確的是()。
A.單具滅火器的最低配置基準應為3 A,最大保護距離應為15 m
B.單具滅火器的最低配置基準應為5 A,最大保護距離應為15 m
C.單具滅火器的最低配置基準應為3 A,最大保護距離應為20 m
D.單具滅火器的最低配置基準應為5 A,最大保護距離應為20 m
3.某建造在山坡上的辦公樓,建筑高度為48 m,長度和寬度分別為108 m和32 m,地下設置了2層汽車庫,建筑的背面和兩側無法設置消防車道,下列該辦公樓消防車登高操作場地的設計,符合規范的有()。
A.消防車登高操作場地靠建筑正面一側的邊緣與建筑外墻的距離為5~7 m
B.消防車登高操作場地寬度為12 m
C.消防車登高操作場地的坡度為1%
D.消防車登高操作場地設置在建筑的正面,因受大門雨棚的影響,在大門前不能連續布置
E.消防車登高操作場地位于可承受重型消防車壓力的地下室上部
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.C建筑高度大于50m的公共建筑、工業建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防煙樓梯間、消防電梯前室應采用機械加壓送風方式的防煙系統,選項A錯誤。建筑高度大于100m的高層建筑,其送風系統應豎向分段設計,且每段高度不應超過100m。選項B錯誤。當防煙樓梯間采用機械加壓送風方式的防煙系統時,樓梯間應設置機械加壓送風設施,獨立前室可不設機械加壓送風設施,但合用前室應設機械加壓送風設施,選項D錯誤。2.A題目中養老院的老人住宿床位數為80張,屬于A類火災嚴重危險級配置場所。A類火災嚴重危險級配置場所單具滅火器的最低配置基準應為3A;當配置手提式滅火器時,A類火災嚴重危險級配置場所最大保護距離應為15m。3.ABCE參照《建筑設計防火規范》規定。[/replyView]