6月19日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.下列關于消防聯動控制設計的表述中,錯誤的是()。
A.預作用系統應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器或一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為預作用閥組開啟的聯動觸發信號
B.雨淋系統應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器或一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為雨淋閥組開啟的聯動觸發信號
C.濕式系統和干式系統的聯動控制設計中,壓力開關的動作信號作為觸發信號,直接連鎖控制消防泵控制箱(柜)啟動噴淋消防泵,系統的連鎖啟動不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響
D.水幕系統用于防火卷簾的保護時,應由防火卷簾下落到樓板面的動作信號與本報警區域內任—火災探測器或手動火災報警按鈕的報警信號作為水幕閥組啟動的聯動觸發信號,消防聯動控制器在接收到滿足邏輯關系的聯動觸發,聯動控制水幕系統相關控制閥組的啟動
2.某工業廠房設置了干粉滅火裝置,下列關于該裝置設置要求的說法中正確的是()。
A.噴放于粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的15%,且開口不應設在底面
B.噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的30%,且開口不應設在底面
C.噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的15%,且開口應設在底面
D.噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的30%,且開口應設在底面
3.某地下車庫設置的自動噴水滅火系統采用直立型噴頭,下列關于噴頭濺水盤與車庫頂板的垂直距離的說法中,符合規范規定的有()。
A.噴頭無障礙物遮擋時,不應小于25 mm,且不應大于150 mm
B.噴頭有障礙物遮擋時,不應小于850 mm
C.噴頭無障礙物遮擋時,不應小于75 mm,且不應大于150 mm
D.噴頭有障礙物遮擋時,不應大于650 mm
E.噴頭有障礙物遮擋時,不應大于550 mm
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案: 1.B雨淋系統應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感溫火災探測器或一只感溫火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為雨淋閥組開啟的聯動觸發信號。 2.A噴放干粉時不能自動關閉的防護區開口,其總面積不應大于該防護區總內表面積的15%,且開口不應設在底面。 3.CE直立型、下垂型標準覆蓋面積噴頭和擴大覆蓋面積噴頭的濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,且不應大于150mm,選項C正確。當在梁間布置灑水噴頭時,灑水噴頭與梁的距離應符合相關規定,確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大于550mm,選項E正確。[/replyView]