財會網校
職業網校
智學V課堂
免費看章節課 · 正價課前20%免費試聽
財會書店
職業書店
官方自營
每日推送,考試資訊
微信號: wx233com
考試信息,訂閱提醒
微信掃碼即可關注
綜合小程序
233網校課程小程序
233網校考證資料小程序
233題搜搜小程序
職業考證報名模擬系統小程序
職業考證報名照片處理工具小程序
建筑考試
233網校二級建造師公眾號
233網校一級建造師公眾號
233網校消防工程師公眾號
233網校造價工程師公眾號
233網校安全工程師公眾號
233網校監理工程師公眾號
金融考試
233網校證券從業公眾號
233網?;饛臉I(yè)公眾號
233網校銀行從業公眾號
233網校期貨從業公眾號
會計考試
233網校中級會計師公眾號
233網校注冊會計師公眾號
233網校初/中級經濟師公眾號
職業考試
233網校教師資格公眾號
233網校社會工作者公眾號
233網校人力資源公眾號
233網校法律職業資格公眾號
233網校執業藥師公眾號
2019-05-13來自 c**q
2019二建機電工程案例分析經典試題及答案解析(六)
【點擊進入二建資料包,下載案例題專項】
背景資料
某機電安裝公司,通過競標承擔了某化工廠的設備、管道安裝工程。該工程地處北方沿海地區,按照施工合同應該7月初開始進行安裝,但前期由于工程招標、征地、設備采購等原因,致使安裝工程到9月底才開工。施工單位為了兌現投標承諾,該公司通過質量策劃,編制了施工組織設計和相應的施工方案,并建立了現場質量保證體系,制定了檢驗試驗卡,要求嚴格執行三檢制。工程進入后期,為趕工期,采用加班加點辦法加快管道施工進度,由此也造成了質量與進度的矛盾。
事件1:質量檢查員在檢查管排的施工質量時,發現Φ89不銹鋼管焊接變形過大,整條管道形成折線狀,不得不拆除重新組對焊接,造成直接經濟損失5600元。
事件2:該工程某車間內的管道材質包括20號鋼15CrM鋼、16Mn等,班組領料時材料員按照材料計劃進行發料,并在管端進行了涂色標記,但由于施工班組管理不善,在使用時還是發生了混料現象,不得不重新進行檢驗。
事件3:該工程進行壓力管道施工時,有一種管材屬于國外進口材料,施工單位此前從沒有遇到過,由于工期較緊,項目部抽調2名技術較好的焊工進行相應練習后,就進行管道施焊。
隨著2019二級建造師準考證打印入口的開通,距離考試時間越來越近,考前這段時間是考試備考的黃金時段,大家要把握好最后的機會,結合233網校為大家整理的2019二建考前提分資料,做好最后沖刺。考前資料下載步驟:
【問題】
1.三檢制的自檢、互檢、專檢責任范圍應如何界定,本案例1是哪個檢驗環節失控?
2.影響施工質量的因素有哪些?本工程的環境因素有哪些?造成不銹鋼管焊接變形過大的因素是什么?
3.質量預控方案一般包括哪些內容?針對該工程提出一項質量預控方案。
4.本案例中材料混料問題出在哪個環節,為什么?
5.事件3中項目部的做法是否正確,應如何進行?
【參考答案】
[replyView]1.一般情況下,原材料、半成品、成品的檢驗以專職檢驗人員為主,生產過程的各項作業的檢驗則以施工現場操作人員的自檢、互檢為主,專職檢驗人員巡回抽檢為輔。本案例問題出在自檢和互檢,在這兩個環節上有失控。2.影響施工質量的因素有施工人員、材料因素、施工機具和檢測器具、施工方法和操作工藝以及施工環境因素五大因素;影響本工程的環境因素主要有工程技術環境、作業勞動環境、地理環境和氣候環境等。造成本案例不銹鋼管焊接變形過大的主要因素是人和施工方法。3.質量預控方案一般包括:工序名稱、可能出現的質量問題、提出質量預控措施等三部分內容。該工程的焊接質量預控方案:(1)工序名稱:室外管道焊接。(2)可能出現的質量問題:由于人員技能水平、設備能力、施工方法造成的夾渣、未焊透缺陷;由于沿海地區冬季施工,室外焊接氣溫較低、有風影響,容易出現氣孔、裂紋等缺陷,影響管道的焊接質量。(3)質量預控措施:1)選擇有相應合格項目和焊接檢驗的焊工施焊。2)控制管道打磨及坡口加工、管道組對質量,按焊接工藝評定和工藝卡施焊,合理安排施工次序。3)選擇合適的焊接設備。4)對焊條按規定進行烘干,控制氬氣純度。5)焊接施工前應采取搭設保護棚等防風措施。6)采取管口預熱、層間二次預熱、縮短焊接工序間隔時間及焊后及時進行保溫緩冷等措施,控制低溫影響。4.事件2的問題在材料標識上。首先材料員標識方法不正確,沒有采取逐根通長的色標標識,留下了混料的隱患。其次施工班組在下料使用時沒有進行有效的標識移植,標識保護管理不當。5.事件3中項目部的做法不正確,明顯違反了規范要求。首先項目應進行該材料的焊接工藝評定,確定焊接方法及技術參數,試件經試驗合格后方可用于工程。二是應組織焊工到具有該項考試資格的考試機構進行焊工考試,取得該項合格證后,方可進行焊接作業。[/replyView]